Hallo, bin neu im Forum und habe ein Problem!
Im Programm von mir (MFD+822) nach Netzausfall Sollwert für Temperatur
spring immer auf Null.
Und zweite Sache Ausgang Q1 (MFD) kann ich nur bei Simulation ansteuern,aber nicht
im Betrieb. ???
Danke voraus
mfg elex12
-
Hallo
zu 1: Den Sollwert in einem Merkerwort speichern und das Remanent schalten.
zu2: Keine Doppelbelegung???? (Werkerwort überschneidet Merker)
Wie wird Q1 angesteuert ?? Vielleicht da eine Doppelbelegung.
Hast du die Möglichkeit Online rein zugehen.
Mit der Zustandsanzeige kann man schon vieles finden.
Stell das Programm doch mal ins Forum, dann können wir uns das mal anschauen.
-
Hallo Elex12,
in deinem Programm existiert ein Baustein PW01. Dieser Baustein belegt den Ausgang Q1, demnach ist der Q1 für den Rest des Programms nicht mehr verwendbar.
:) ;) :D
Gruß Paul
PS: Der PWM funktioniert nicht in der Simulation
-
Hallo ,
Vielen Dank für die beide Antworten.
Mit Problem 2 alles klar,aber mit den Sollwert in einem Merkerwort speichern
geht nicht ohne weiteres.Ich muss im Betrieb mit P-Gerätetaste Wert ändern können .
mfg Elex12
-
Hallo
du brauchst ja das mw7 für den Sollwert, das mw7 besteht ja aus dem mb13 und mb14. die Tabele findest du in der Hilfe, gib einfach ein "m" ein.
In den Projekteinstellungen kanst du dan dieser MB bereich remanet schalten.
Gruss Ralph
-
Hallo Ralph
Vielen Dank für deine Hilfe. Programm läuft wie gewünscht.
Habe was hinzugelernt. ;D