easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: elex12 am Januar 27, 2006, 22:37:45 Nachmittag

Titel: Luftungsanlage
Beitrag von: elex12 am Januar 27, 2006, 22:37:45 Nachmittag
   Hallo, bin neu im Forum und habe  ein Problem!
 Im Programm von mir (MFD+822) nach Netzausfall Sollwert für Temperatur
 spring immer auf Null.
 Und zweite Sache Ausgang Q1 (MFD) kann ich nur bei Simulation ansteuern,aber nicht
 im Betrieb. ???

Danke voraus

mfg  elex12
Titel: Re: Luftungsanlage
Beitrag von: ThomasD am Januar 28, 2006, 07:44:18 Vormittag
Hallo
zu 1: Den Sollwert in einem Merkerwort speichern und das Remanent schalten.
zu2: Keine Doppelbelegung????  (Werkerwort überschneidet Merker)
        Wie wird Q1 angesteuert ?? Vielleicht da eine Doppelbelegung.

Hast du die Möglichkeit Online rein zugehen.
Mit der Zustandsanzeige kann man schon vieles finden.

Stell das Programm doch mal ins Forum, dann können wir uns das mal anschauen.
Titel: Re: Luftungsanlage
Beitrag von: Knodelpa am Januar 28, 2006, 15:14:37 Nachmittag
Hallo Elex12,

in deinem Programm existiert ein Baustein PW01. Dieser Baustein belegt den Ausgang Q1, demnach ist der Q1 für den Rest des Programms nicht mehr verwendbar.

 :) ;) :D
Gruß Paul

PS: Der PWM funktioniert nicht in der Simulation
Titel: Re: Luftungsanlage
Beitrag von: elex12 am Januar 30, 2006, 10:13:02 Vormittag



Hallo ,
Vielen Dank für die beide Antworten.
Mit Problem 2 alles klar,aber mit  den Sollwert in einem Merkerwort speichern
geht nicht ohne weiteres.Ich muss im Betrieb mit P-Gerätetaste Wert ändern können .


mfg Elex12
Titel: Re: Luftungsanlage
Beitrag von: RR_ZX am Februar 05, 2006, 01:32:48 Vormittag
Hallo

du brauchst ja das mw7 für den Sollwert, das mw7 besteht ja aus dem mb13 und mb14. die Tabele findest du in der Hilfe, gib einfach ein "m" ein.
In den Projekteinstellungen kanst du dan dieser MB bereich remanet schalten.

Gruss Ralph
Titel: Re: Luftungsanlage
Beitrag von: elex12 am Februar 10, 2006, 15:34:19 Nachmittag
Hallo Ralph

Vielen Dank für deine Hilfe. Programm läuft wie gewünscht.
Habe was hinzugelernt.   ;D

mfg  elex12