Hallo EASY-Experten,
mit EASY-SOFT 5.10 [Pro] und einem Datenkabel Easy PC-CAB
Oberseite: easy-PC-CAB 02
Unterseite: CK2600
kann ich problemlos eine Datenkommunikation mit EASY 412-DC-RC Steuergeräten herstellen.
Bei einem EASY 619-DC-RC bekomme ich jedoch einen Kommunikationsfehler: Gerät antwortet nicht.
Ich benutze als OS Windows XP Professional.
Können Sie da helfen ?
Herzlichen Dank im Voraus !
JoJo
-
Hallo,
ich konnte das Problem selbst loesen :D :
Wenn ich zuerst die Baudrate manuell ueber die Systemsteuerung / Geraetemanager auf 19200 Baud einstelle und dann EASY-SOFT starte, klappt die Kommunikation.
Innerhalb von EASY-SOFT kann ich jedoch die Baudrate von 19200 Baud nicht selektieren.
Gruss,