Hallo,
ich hab noch nichts mit der easy zu tun gehabt, sie ist bei uns im Betrieb aber schon in diversen Anlagen verbaut (Anlagen sind komplett zugekauft).

Jetzt muss eine Füllstandsüberwachung bei uns installiert werden.

Es sind drei Tanks die manuell befüllt werden, bei max Alarm soll für den jeweilígen Tank ein Leuchtmelder leuchten.
Zusätzlich gibt es eine Hupe für alle 3 Tanks die über einen Taster quittierbar ist.

Nach einer Standzeit von 2 Tagen wird jeweils der volle Tank abgelassen. Ist der Tank wieder einsatzbereit (Ablassventil wieder geschlossen) soll durch den Mitarbeiter ein Freigabetaster betätigt werden, damit die "Vollmeldung" erlischt.

Die Freigabetaster sitzen jeweils am Tank und sollen auch leuchten bis der Tank abgelassen ist und die Freigabetaster betätigt wurden.


Nun stellt sich mir die Frage ob eine Easy dafür ausreicht und welches Modell sich am besten für diese Anwendung eignet.
Über Programmvorschläge würde ich mich freuen.

Im Vorraus schon vielen dank für eure Hilfe.

Azraelis
Titel: Re: Reicht eine easy dafür aus ?
Beitrag von: Knodelpa am April 03, 2006, 09:33:39 Vormittag
Hallo Azraelis,
dies lässt sich sicher problemlos mit einer EASY realisieren. Stellt sich lediglich noch die Frage, welche ist die Richtige ??

EASY700 - ab ca. 150 €, max.   40 I/O, 128 Strompfade, 16 Timer....

EASY800 - ab ca. 200 €, max. 320 I/O, 256 Strompfade, 32 Timer....
(32 Bit Verarbeitung, daher wesentlich flexibler als EASY700)

MFD-Titan - ab ca. 330 €, techn. Daten weitestgehend mit EASY800 identisch, zusätzlich aber IP65 Grafikdisplay für Visualisierung.

Also du hast die Qual der Wahl !!! Stelle Dir selbst mal folgende Fragen:

Wieviele digitale Ein- und Ausgänge brauchst du ?

Wieviele analoge Ein- und Ausgänge brauchst du ?

Möchtest du ein Display zum Anzeigen von Störungen ?

Willst du am Display auch Parameter eingeben ?

Braucht du auf dem Display Kommazahlen ?

Sollen die Tasten eines Display frei programmierbar sein ?

Wenn du diese Fragen beantwortet hast fällt die Auswahl sicherlich
nicht mehr schwer !!!

 :) ;) :D
Viele Grüße
Paul
Titel: Re: Reicht eine easy dafür aus ?
Beitrag von: Uwe Schröder am April 03, 2006, 09:48:56 Vormittag
Hallo!

Kleine Zusatzfrage:
Vielleicht möchte man diesen Behälterstatus
auch an eine übergeordnete Steuerung melden
bzw. eine Fernsteuerung machen?

Auch da gibt es einige interessante Möglichkeiten bei EASY/MFD!

Bitte einfach nochmals melden!

mfG. Uwe Schröder :) :) :)
Titel: Re: Reicht eine easy dafür aus ?
Beitrag von: azraelis am April 03, 2006, 10:30:08 Vormittag
Eine Fernsteuerung ist nicht geplant und die weitergabe der Füllstandsüberschreitung auch nicht.

Da ich 7 Eingänge habe und 4 Ausgänge wird eine EASY700 wohl ausreichen.

Kann denn diese EASY700 auch RS-Glieder?
Ein solches würde ich ja für die Realisierung mit der Hupe benötigen, denn die Hupe soll ja auch dann erneut hupen wenn jetzt noch ein anderer Tank voll ist.


Titel: Re: Reicht eine easy dafür aus ?
Beitrag von: Martin_ am April 03, 2006, 10:58:09 Vormittag
Hallo

ja die 700er kann auch RS-Funktionen.

Lade dir doch die Demo-Version von www.moeller.net/de herunter und versuche dein Vorhaben umzusetzen. So kannst du deine Anlage schon testen bevor du Geld ausgibst.
Wenn du auch EASY-Soft und ein Schnitstellenkabel brauchst, ist für dich sicher auch eine Starterbox interssant.

Martin
Titel: Re: Reicht eine easy dafür aus ?
Beitrag von: KressSwiss am April 04, 2006, 21:54:35 Nachmittag
Hallo azraelis
Was verstehst Du unter RS-Glieder?  ???
KressSwiss
Titel: Re: Reicht eine easy dafür aus ?
Beitrag von: azraelis am April 05, 2006, 13:45:17 Nachmittag
Ich meinte eigentlich ein SR-Glied also "setzen-rücksetzen"
es gibt aber auch ein RS-Glied bei dem vorrangig rückgesetzt wird wenn an beiden Eingängen eine Logische 1 ansteht.

Ich möchte mich abschließend für die hilfreichen Kommentare bedanken die es mir ermöglicht haben ein Programm zu schreiben.

Azraelis
Titel: Re: Reicht eine easy dafür aus ?
Beitrag von: Martin_ am April 05, 2006, 14:46:34 Nachmittag
Hallo

ein direktes SR-Glied gibt es nicht.
Aber es gibt eine Setzen und eine Rücksetzen Funktion für Merker und Ausgänge.
Bei gleichzeitigem setzen und rücksetzen der Funktion ist die Funktion vorrangig, welche als letztes ausgeführt wird. Also ist die Fuktion im Plan vorrangig die weiter unten im Plan steht.

Martin