Guten Tag zusammen,
ich möchte mit einer Easy 619-RC-DC für unseren Hundeplatz eine Zeitnahme
Programmieren. Wie kann ich den Timer stoppen, so dass die Istzeit auf der Anzeige zu sehen ist. Wenn ich den Timer anhalte, stellt sich der Timer immer wieder auf 0 zurück. Wer kann mir dazu Tips geben?
Schöne Grüße
Wolle
-
Hallo
mit nur einem Zeitrelais geht es nicht.
Nimm ein Zeitrelais als Blinker und führe es auf einen Zählerbaustein.
Wenn du nicht gerade die Zeit in ms messen willst klappt es ganz gut.
-
Hallo Wolle
Mit einer Easy 512 sollte es gehen, und zwar mir dem Funktionsbaustein "Textanzeige". Ich hab mal ein Beispiel gemacht:
I1 Start / I2 Ziel erreicht / I3 Reset
Das Display zeigt den Sekunden und 10 Milisekunden Bereich an. Die Zeit stopt, wenn I2 betätigt wird. Da das Zeitrelais nach Oben zählt, ist eine maximale Rennzeit von 99,99 Sekunden eingegeben.
;D Viel Spass den Hunden ;D