Beitrag von: Michael~F am Juni 30, 2006, 23:00:05 Nachmittag
Ich bin gerade dabei meine neue EASY zu programmieren... Die Zentrale Rolladensteuerung ist fertig und nun macht das Treppenlicht (049 .. 058) Probleme ::)
> Download < (http://www.frifra.de/Temp/FriFra_Haus.e60)

Ich hab versucht das Treppenlicht gem. den Beispielen von Moeller einzubauen, aber das Beispiel passte nicht ganz ::), vielleicht kann ja mal jemand nachsehen, wo bei mir der/die Fehler liegt/en...
Titel: Re: Treppenlicht
Beitrag von: Martin_ am Juni 30, 2006, 23:38:41 Nachmittag
Hallo Michael

Zu deinem Programm:
Die Kontakte von BV01 in Pfad 025 und 037 sind überflüssig und können entfernt werden.

Zur Treppenlicht steuerung:
Wo genau hast du das her ???
Wie genau soll dein Treppenlicht funkionieren ???

Ein einfaches Beispiel von mir im Anhang

Beispiele findest du in Trainingscenter unter http://trainingscenter.moeller.net/index.html oder im Downloadbereich hier im Forum.

Martin

PS:
Dateien kann man hier im Forum auch anhängen.
Dazu beim Schreiben den Punkt "Erweiterte Optionen" anklicken.
Easy Programme vorher als Zip-Datei kompiemieren.
Titel: Re: Treppenlicht
Beitrag von: Martin_ am Juli 01, 2006, 00:01:29 Vormittag
Hallo Michael

Es geht auch noch einfacher 8)
Den Ausgang auf Stromstossschalter setzen.

Martin
Titel: Re: Treppenlicht
Beitrag von: Michael~F am Juli 01, 2006, 01:46:44 Vormittag
Naja, Stromstoßschalter hat ja mit Teppenlicht nicht viel zu tun... Ich will eine ganz normale Treppenlichtschaltung, wo man zusätzlich über "Doppelklick" von jedem Schalter Dauerlicht aktivieren kann ;)
Ich werd mir mal die anderen Beispiele ansehen...

P.S.: "Mein" Code stammt direkt von Moeller (ftp://ftp.moeller.net/EASY/APPLICATION/appl_1_5.exe), musste allerdings stark angepasst werden, da das Beispiel für eine "etwas einfacher gestrickte" EASY gedacht war und SO auf der 800er garnicht läuft :-\
Titel: Re: Treppenlicht
Beitrag von: Martin_ am Juli 01, 2006, 10:36:00 Vormittag
Hallo Michael

Vieleicht ist ja das http://easy-forum.net/index.php?topic=1443.0 etwas für dich

Martin
Titel: Re: Treppenlicht
Beitrag von: KressSwiss am Juli 02, 2006, 22:04:36 Nachmittag
Hallo Michael_F
Hier ein Programm gemäss Deinem Wunsch:
I1 Lichttaster
Q1 Leuchten
T1 Ausschaltzeitverzögerung Leuchten

Modus Zeitverzögerung:
Wird der Lichttaster 1x betätigt, schalet die Beleuchtung Ein und geht nach abgelaufener Zeit auf Aus. Auf dem Display ist die Zeit sichtbar.

Modus Dauerlicht:
Wirt der Lichttaster 2x gedrückt, schaltet Dauerlicht ein.
Wird im Modus Dauerlicht der Taster erneut betätigt, wird wieder der Modus "Zeitverzögerung“ aktiv. Das Licht schaltet nach der abgelaufenen zeit aus.

Das Display zeigt folgendes an:
Ruhezustand: Treppenhausbeleuchtung bereit
Modus Zeitverzögerung: Zeitverzögerung läuft (Zeitablauf wird angezeigt)
Modus Dauerlicht: Dauerlicht ist aktiv

Ich hoffe Du kannst das Programm so gebrauchen oder den Bedürfnissen anpasen.

Gruss KressSwiss

Titel: Re: Treppenlicht
Beitrag von: Martin_ am Juli 04, 2006, 18:43:02 Nachmittag
Hallo Michael

du steuerst die Zähler in deinem Programm falsch an.
Als Spulenfunktion fast immer "Schütz" nehmen (roter Pfeil)
Die Funkionen mit den Kontakten (grüner Pfeil) einstellen.

Und den Parameter für Sh richtig eingeben. Unter Operand NU-Konstante wählen und unter Nr. den Wert eingeben (bei deinem Programm "2").

Die Zeit von Timer 01 ist sicher auch etwas lang. Wer läst sein Treppenlicht schon vier Stunden leuchten ???

Martin
Titel: Re: Treppenlicht
Beitrag von: Michael~F am Juli 08, 2006, 12:13:03 Nachmittag
Danke KressSwiss  ;D ...

Ich habe in der Zwischenzeit auch mal ein anderes Beispiel "verwurstet"... allerdings scheinen die Timer ihre aktuellen Werte zu behalten  ???
Kann man irgendwie erreichen, dass der Timer beim erneuten drücken des Tasters zurück gesetzt wird?
Titel: Re: Treppenlicht
Beitrag von: KressSwiss am Juli 08, 2006, 12:33:51 Nachmittag
Hallo Michael
Ich habe leider keine Easy-Soft zu Hause und kann Dein Programm nicht ansehen. Das geht frühestens am Montag. Vielleicht kann die in der Zwishenzeit jemand anders helfen.
Gruss Hermann.
Titel: Re: Treppenlicht
Beitrag von: Martin_ am Juli 08, 2006, 20:31:04 Nachmittag
Hallo Michael

Bei dem Programm hast du das gleiche Problem mit den Timern wie vorher mit den Zählern.

du must das Zeitrelais richtig parametrieren.
Als Spulenfunktion fast immer "Schütz" nehmen (roter Pfeil)
Die Funkionen mit den Kontakten (grüner Pfeil) einstellen.

Martin
Titel: Re: Treppenlicht
Beitrag von: Martin_ am Juli 08, 2006, 21:18:54 Nachmittag
Hallo Michael

hier die überarbeitete Version deines Programms.

Ich habe die Kontakte von BV01 in Pfad 025 und 037 entfernt, da sie überflüssig sind.

Ich habe auch noch die alte Version mit dem Zähler eingebaut.

Noch ein Hinweis:
wenn die Meldung D1 aktiv ist, werden alle anderen Meldungen nicht angezeigt. Ansonsten wird zwischen den aktivierten Meldungen hin und her geschaltet.

Martin
Titel: Re: Treppenlicht
Beitrag von: KressSwiss am Juli 08, 2006, 21:45:27 Nachmittag
Hallo Martin
 :) Danke, dass Du da eingesprungen bist. 
;) Übrigens, Du bist mit Deinen 125 Beiträgen unter den Top 10 Autoren. Siehe unter "Weitere Statistiken". So tüchtige Autoren wie Du machen das Forum zu einer top Erfahrungsaustausch-Plattform.
Nice Weekend
Hermann