Hallo liebe Leute ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein MDF für Meldungstexte verwenden und werde damit nicht einig
Ich möchte nur 12 Eingänge und 12 Meldetexte haben. Kann mir mal einer helfen.
Das ist die erste Aktion mit MDF komme eigentlich aus der Siemens Welt also bitte nicht lachen
Liebe Grüße Mario
???
-
Hallo Mario,
was willst du machen ??
- abhängig von 12 Eingängen 12 Texte anzeigen ?
- abhängig von 12 Eingängen 12 Störmeldungen anzeigen ?
- abhängig von 12 Eingängen 12 unterschiedliche Bilder anzeigen ?
Ist alles möglich :-)
Gruß Paul
-
Eine weitere wichtige Frage:
Was soll geschehen, wenn mehrere Eingänge gleichzeitig aktiv sind?
Sollen dann die Meldungen abwechselnd angezeigt werden, oder nach Priorität geordnet?
-
hallo Leute ich brauche: abhängig von 12 Eingängen 12 unterschiedliche Bilder anzeigen ?
wäre schön wenn es hilfe gibt ;D
-
Hallo Mario,
vielleicht hier http://easy-forum.net/index.php?topic=1093.0 (http://easy-forum.net/index.php?topic=1093.0) das richtige?
mfg Jan
-
Hi Mario
Im Anhang ein Demoprogramm, allerdings nur mit 5 Eingängen (I1 - I5). Du kannst es selber auf 12 erweitern. Das Programm basiert auf Datenbausteinen. Das MW10 steuert die Bilder. Das ist nur ein möglicher Lösungsweg. Mit easy führen natürlich viele Wege zum Ziel.
Hardware:
-MFD80-B
-CP8-NT
-RA17
Viel Vergnügen beim Testen
Hermann
-
He danke Ihr beiden werde mal schauen wie es läuft wenn ich wider zurück bin muss Jetzt mal in den Iran für eine Inbetriebnahme und werde dann mal schauen danke noch mal
Gruß Mario
???