easy-forum

Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: Doc24 am August 08, 2006, 13:40:09 Nachmittag

Titel: Mischer der Fußbodenheizung ansteuern
Beitrag von: Doc24 am August 08, 2006, 13:40:09 Nachmittag
Hallo zusammen,

leider habe ich keine Ahnung wie man(n) das esay einstellt und möchte Euch fragen.

Mein Problem:
Mischer der Fußbodenheizung läuft permanent. Auch wenn die Heizung gerade nicht
in betrieb ist.

Eine möglichkeit:
Ist es möglich über einen Aktiven Temperaturfühler (siehe Link)[url] (http://www.fuehlersysteme.de/cproduct.php?num=628[/url)
den Mischer über ein easy 512 RC-DC zu steuern.
Der Mischer soll im Heizbetrieb laufen, wenn die Heizung aus geht sollte der Mischer noch ca. 10 min nachlaufen und nach einer Temperatur von 20° wieder anlaufen.

Welche Faktoren sind da noch zu berücksichtgen und reicht das aus an Hardware was ich habe.

easy 512-DC-RC
easy 200 POW
Aktiv Temperaturfühler Pt100 DIN B
esay 6.11 Pro + PC-CAB

Wäre sehr dankbar führ eine Hilfestellung.

Titel: Re: Mischer der Fußbodenheizung ansteuern
Beitrag von: Knodelpa am August 08, 2006, 17:58:00 Nachmittag
Hallo,

mir ist noch nicht 100% klar was du letztlich machen möchtest.
Es ist möglich mit der EASY512 einen aktiven Temperaturfühler
0-10V auszuwerten. Dieser kann dann für eine Anzeige auf dem Display skaliert werden. Im Programm musst du allerdings mit
Inkrementen arbeiten (0-10V --> 0..1023 Inkremente).

- ein Nachlauf über einen Timer ist problemlos möglich !!
- ein Wiedereinschalten über einen Analogwertvergleicher ist auch möglich !!

Ich denke mehr war von Dir nicht gefordert, oder ???

 :) ;) :D
Gruß Paul
Titel: Re: Mischer der Fußbodenheizung ansteuern
Beitrag von: edik am August 08, 2006, 19:41:07 Nachmittag
Hi, noch ein Faktor ist wichtig!:

Du müsstest irgendwie für das Signal "Heizung ist AN" oder "Heizung ist AUS" einen Separaten "geschalteten" von der Heizung kriegen!! Sonst weiß die eAsy ja garnicht, ob die Heizung jetzt läuft oder nicht!

Oder bin ich da falsch??  ???
Titel: Re: Mischer der Fußbodenheizung ansteuern
Beitrag von: Doc24 am August 08, 2006, 21:21:24 Nachmittag
Hallo zusammen,

@Paul
Der Temperaturfühler soll an den Vorlauf der Fußbodenheizung. Steigt die Temperatur auf 23° soll der Mischer eingeschaltet werden. Sinkt die Temperatur unter 21° soll sich der Mischer 10min. nachlaufen.   :-\

Heizung an -> Temperatur steigt am Vorlauf -> Temperaturfühler Signal an easy -> Mischer an-> Heizung aus -> Temperatur sinkt am Vorlauf -> Temperaturfühler Signal an easy -> 10min nachlauf  -> Mischer aus usw.  ???

Ich hoffe dass ich das jetzt rübergebracht habe. Tu mir ein bisschen schwer dabei.

@edik
Ein Signal von der Heizung bekomme ich nicht, weil kein Kabel liegt. Würde da Kabel liegen, könnte ich über die Heizungssteuerung den Mischer Steuern.

Titel: Re: Mischer der Fußbodenheizung ansteuern
Beitrag von: Knodelpa am August 08, 2006, 21:35:05 Nachmittag
Hallo Doc24,

kein Problem  ;)

Gruß Paul
Titel: Re: Mischer der Fußbodenheizung ansteuern
Beitrag von: edik am August 09, 2006, 18:31:45 Nachmittag
Hi, hier habe ich ein Beispiel für deine Steuerung als Anhang!

Den Temperatur-Sensor muss an I7 angeschlossen werden.

Die Wirklichen Spannungen für die jeweilige Temperatur muss du dir selber ausmessen (mit eAsy-Soft) und diese auch in die Analogwertvergleicher eintragen!

2 PDF-Dokumente
1 eAsy Programm (e60)
Titel: Re: Mischer der Fußbodenheizung ansteuern
Beitrag von: Doc24 am August 10, 2006, 11:40:04 Vormittag
Hallo edik,

vielen Dank für das Programm. Ich werde das mal testen und dann meld ich mich nochmal.