easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Mädde am September 05, 2006, 09:12:17 Vormittag

Titel: die zählrelais bringen mich noch um den verstand
Beitrag von: Mädde am September 05, 2006, 09:12:17 Vormittag
Hey leute,
ich hab schon wieder was, aber ich glaub es ist mal wieder ein anwenderfehler!  ;D also, es gibt doch bei den zählrelais den eingang sv und laut hilfe solte der nen startwert ausgeben können! warum kommt bei mir am ausgang trotz an sv anliegenden werten, wie z.b. 1 oder 2, die 0? ich dachte das sei ne startwert einstellung! warum geht das bei mir nicht, ich brauch ne eins, wenn ich die simulation starte!
danke euer mädde  ??? nix bligger!
Titel: Re: die zählrelais bringen mich noch um den verstand
Beitrag von: Martin_ am September 05, 2006, 09:22:57 Vormittag
Hallo mädde

der Setzeingang des Zählrelais reagiert nur auf eine positive Flange.
Das bedeutet nur bei einem Signalwechsel von 0-Signal auf 1-Signal wird der Wert an den Ausgang übertragen.

Martin
Titel: Re: die zählrelais bringen mich noch um den verstand
Beitrag von: Mädde am September 05, 2006, 09:26:03 Vormittag
he,
aha, also ist das gar nicht möglich, dass ich dem zählrelais schon einen wert an den ausgang mitgebe ohne, dass es ein signal kriegt, oder?

mädde

Titel: Re: die zählrelais bringen mich noch um den verstand
Beitrag von: Martin_ am September 05, 2006, 09:31:39 Vormittag
Richtig

Woher soll der Zähler wissen, wann er den Wert übernehmen soll ???

Martin
Titel: Re: die zählrelais bringen mich noch um den verstand
Beitrag von: Mädde am September 05, 2006, 09:40:36 Vormittag
hey,
ich bräuchte aber beim einschalten der easy den ausgang des zählrelais auf eins, ist das irgendwie möglich. jedoch ohne nen weiteren datenbaustein?

weisst du was?
dank dir!

mädde
Titel: Re: die zählrelais bringen mich noch um den verstand
Beitrag von: KressSwiss am September 05, 2006, 13:07:01 Nachmittag
Hallo Mädde
Mach parallel zum Zähleingang einen Merker als Einshaltwischer. Beim Einschalten der Steuerung wird der Zähler auf 1 gesetzt. Siehe Bild im Anhang, Zähler einer Easy 700.
Viel Erfolg
Hermann