easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Uwe Schröder am September 11, 2006, 10:27:34 Vormittag

Titel: Istwertanzeige mit Kommastellen MFD
Beitrag von: Uwe Schröder am September 11, 2006, 10:27:34 Vormittag
Hallo!

Habe mir einige Tage den Kopf zerbrochen, wo ran das liegt? ???
Problem:
Auf einer Maske des MFD soll ein Istwert angezeigt werden, der zwei Kommastellen hat.
Der Istwert wird von einem Bausteinausgang direkt oder über ein Merkerdoppelwort ans MFD übergeben.
Das funktioniert so lange, wie keine Kommastellen parametiert werden, mit Kommastellen wird ein falscher Zahlenwert angezeigt.
Hat das auch schon jemand gehabt?

Nun kann es sein das in letzter Zeit etwas aus der Übung bin oder irgend etwas anderes falsch gemacht habe. ( Hardwareversion mit Softwareversion falsch kombiniert z.B.)

Ich hoffe nur das es nicht an der Software liegt (Build 3210), denn früher ging das eigentlich schon mal.

mfG. Uwe Schröder :) :) :)
Titel: Re: Istwertanzeige mit Kommastellen MFD
Beitrag von: VST_Vetter am September 11, 2006, 11:16:43 Vormittag
du musst im Wert Bereich min 0 Max 10000 eingeben

das mit den Abbildungsbereich ist zusätzlich nochmal ein Skaliert Baustein
z.B.

Wertberteich min 0 max 1000
Skaliert auf Abbildungsbereich min 0,00 max 10,00
 wenn du das geändert hast tut es

mfg Christian Vetter
Titel: Re: Istwertanzeige mit Kommastellen MFD
Beitrag von: Uwe Schröder am September 11, 2006, 11:29:01 Vormittag
Hallo!

Stimmt, jetzt geht er!
Vielen Dank für die Gedankenstütze!

mfG. Uwe Schröder :) :) :)