easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Alexander1987 am September 13, 2006, 13:25:26 Nachmittag
-
Hab folgendes Problem:
Wir müssen eine Überwachung eines Lager Programmieren, nun wissen wir aber nicht wie man ein Abfallverzögertes Zeitrelais reseten und Starten kann. Die Easy Anleitung gibt darüber keine für uns einleuchtende Erklärung
die Hardware ist Easy 619 DC RC und die software ist 6.0
Ich bedanke mich schon mal im vorraus für die Hilfe.
MfG
Alex
-
Hallo Alex,
wo liegt das Problem ???
Beispiel:
!--I01-------------------------------TT01
!--I02-------------------------------RT01
!--T01-------------------------------Q1
I1 startet den abfallverzögerten Timer. I2 kann auch während des Zeitablaufs den Timer reseten.
:) ;) :D
Gruß Paul
-
danke für die schnelle hilfe, mit dieser information komme ich schon ein ganzes stück weiter.
MfG
Alex