easy-forum
Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: Pro22 am Oktober 14, 2006, 18:26:56 Nachmittag
-
Hallo alle miteinander.
Habe ein Easy 819 DC RC (NT1) und ein MFD (MFD CP8-NT+MFD-80-B) (NT2). Habe zur verbindung ein normales Patch-Ethernetkabel benutzt. Natürlich auch die Abschlußwiderstände.
Sobald ich auf Komunikation - NET gehe, erscheint nach ein paar sekunden eine Fehlermeldung.
1.Meldung: "Die Operation wird vom Gerät zurückgewiesen(NACK)!
Code 115:Auftrag nicht durchführbar, da Sendepuffer nicht initialisierbar(Time Out).
Woran kann das Liegen?
Gruß Pro22
-
Hallo Pro22
Habe ein Easy 819 DC RC (NT1) und ein MFD (MFD CP8-NT+MFD-80-B) (NT2). Habe zur verbindung ein normales Patch-Ethernetkabel benutzt. Natürlich auch die Abschlußwiderstände.
Die Hardware ist in Ordnung.
Hast du auch die richtigen Stecker an der Easy und dem MFD genommen? Auf die Pfeile (rein und raus) achten.
Kanst du eine lokale Verbindung zur Easy aufbauen ???
Hast du das Netz konfiguriert ??? (Die Net ID der Teilnemer eingestellt.)
Entweder einzeln an jedem Gerät von Hand oder:
Verbindung lokal mit der ID1 Easy.
Dann unter Kommunikation / Konfiguration / NET ausführen (Damit werden die Net-ID's der Easys eingestellt)
Auf dem Display muss dann NT1 oder NT2 stehen.
Wenn der Easy keine Net-ID mitgeteilt wird, kann man auch nicht über das NET auf die Easy zugreifen.
Martin
PS:
Welche Software Version nutzt du denn ???
-
Hallo Pro22
Paul hat eine super Anleitung für die Inbetiebnahme vom Easy-Net zum herunterladen geschrieben. Wenn man dies Punkt für Punkt durchgeht, bingt man das Netz in kurzer Zeit zum laufen. Nachfolgend der Link.
http://easy-forum.net/index.php?topic=1532.0
(Easy-Net.pdf von Knodelpa)
Viel Erfolg
KressSwiss
-
Hallo Leute.
Erstmals Dankeschön für eure Antworten.
Endlich hats funktioniert. Musste nur die Netzkonfiguration an den Easy´s selber vornehmen.
Bis zum nächstenmal.
Danke und Gruß Pro22 :D