easy-forum
Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: edgie am Oktober 24, 2006, 14:41:24 Nachmittag
-
Hallo, ich suche die Möglichkeit bei 721-DC-TC den Ausgang mit min. 200 Hz schalten. Ich habe bis jetzt nur ca. 122 Hz geschafft. :(
Zeitrelais auf Blinkend, I1 und I2 = Vareable mit Operator C1
Bei C1 = 0 bekomme ich 122 Hz leider nicht Konstant
Jetzt suche ich die Möglichkeit diese Frequenz zu verdoppeln
Meine Idee war es zwei Merker mit dem Zeitrelais ansteuern. den 1. mit positiver Flanke den 2. mit negativer Flanke. und danach ein Ausgang mit diesen Merkern schalten (Und-Beschaltung).
Leider bekomme ich immer noch max. 122 Hz. Hat es wasd mit Zykluszeit was zutun???
HILFE!!!!!
-
Da bist du genau auf der richtigen Fährte.
Mit 122 Hz hast du eine Zykluszeit von gerade mal 8,2ms. Dies ist bei etwas umfangreicheren Programmen guter Durchschnitt. Dass diese 122 Hz schwanken ist normal, da du keine feste Zykluszeit hast.
Falls du einen schnelleren Ausgang brauchst, dann musst du die Elemente in deinem Schaltplan dezimieren.
Schreib einfach mal ein Programm nur mit deinem Tongenerator als Schaltplanelement.
Vielleicht hast du damit Erfolg.
wenn du mehrere Easys im Projekt hast, dann kannst du eventuell mehr Rechenlast auf andere übertragen. Wenn du die Easy 800 nur mit dem Taktgeber ausstattest und die Einschaltbedingung über Net abfragst, kommst du auf Zykluszeiten unter 1ms und daher auf eine Schaltfrequenz von über 1000 Hz
cu
Hans
-
Hallo
Versuch doch mal das:
¦ ___
¦------Q01--------------------------------[Q01
¦
Dieser Ausgang wird mit Zyklusgeschwindigkeit geschaltet. Schneller gehts nicht! Bin Gespannt, auf was für eine Frquenz Du kommst.
Gruss
KressSwiss
-
Hallo,
mit einer EASY800 kann man problemlos Frequenzen bis 5KHz erzeugen.
PW - kann stabile Frequenzen bis 200 Hz erzeugen
PO - kann im Tippbetrieb Frequenzen bis 5 KHz erzeugen.
:) ;) :D
Gruß Paul