easy-forum
Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: BrunoM am November 07, 2006, 13:32:48 Nachmittag
-
Hallo,
ich möchte 4 Stk. PT100 auf einem MFD -50..250 C anzeigen
und Schwellenwerte für Ausgang 1 = Warnug u. Ausgang 2 = Störung parametrieren.
Wer kann mir da weiterhelfen was ich dazu als Hardware brauche. (PT100 mit 3-Leiter-Anschluss sind bereits vorhanden)
Als Software habe ich Version 6.11
Gruß
Bruno
-
Hallo Bruno!
Für 4 PT100 brauchst du entweder zwei MFD mit Erweiterung TP 12 PT A
oder ein MFD mit Erweiterung TP 12 PT A und zwei Wandler PT100 auf 0-10V (oder 2-10V, wenn du damit leben kannst)
Desweiteren brauchst du noch ein Spannungsversorgung easy200pov
und noch ein Display
mit Tasten MFD-80B
ohne Tasten MFD-80
Die Software würd ich auf 6.20 updaten 6.11 kennt die neuen Geräte nicht
cu
Hans
-
Hallo Bruno
Wenn Du die 4 PT100 direkt anschliessen willst sehe ich folgende Hardware:
Net ID1: MFD80-B+MFD-CP8-NT+MFD-TP12-A
Net ID2: MFD-CP8-NT+MFD-TP12-A
Jede Net ID hat somit:
6 digitale Eingänge, 2 davon analog nutzbar
2 Eingänge PT100 (2 oder 3 Draht)
4 Relaisausgänge
Siehe Screenshot
Gruss
Hermann
-
Hallo Hans,
das ging ja schnell mit Deiner Antwort.
Ich denke, Deine Lösung ist etwas aufwendig mit der Erweiterung TP 12 PT a + 2 Wandler + 6.20 Version.
Wenn ich da gleich 4 Wandler 0-10 V nehme und das MFD-80B
könnte ich mit meinem 6.11 auch zum Ziel kommen.
Gruß
Bruno
-
Hallo Bruno!
Die Lösung mit dem TP 12 PT A wäre nur eine Kosteneinsparmöglichkeit.
Du brauchst ja sowieso eine I-O Gruppe, Zum Beispiel die R16. Da ist die TP12 nicht recht viel teurer, und du sparst dir 2 Wandler
Eleganter ist natürlich die Lösung mit R16 und 4 Wandler
cu
Hans
-
Preiswerte Lösung für 4 Analogwandler PT100:
1 Analogwandler Fa. Rinck-Elektronik, LC-MV-4xPT100, Preis ca. Euro 134,00
1 MFD-80B, 1 MFD-CP8-ME, 1 MFD-R16
MfG. Jürgen Rosenhagen
-
Danke für Eure Ratschläge. Ein super Forum.
Ich denke, dass ich den 4-fach Analogwandler bestelle.
Dann ist für mich alles übersichtlich und ich brauche vorerst nicht die Version 6.20.
Wo kann man von 6.11 auf 6.20 updaten?
Danke u. Grüße aus dem schönen Allgäu
Bruno
-
Hallo Bruno!
Das geht direkt aus dem Programm raus.
Du drückst auf das Fragezeichen und dann auf Update-überprüfung
cu
Hans
-
Hallo Hans,
leider bekomme ich beim ? nur "Keine neuen Updates"
Bruno
-
Hallo Bruno!
Das sollte eigentlich nur dann kommen, wenn du die neuteste Version hast.
Möglicherweise solltest du deinen UpdateManager überprüfen.
cu
Hans
-
Was kommt denn für eine Anzeige wenn Du auf
? / ? Info / gehst?
Erscheint die nachfolgende Anzeige? Wenn Ja hast Du bereits die 6.20.
Gruss
Hermann
-
Hallo,
Das Updaten hat leider nicht funktioniert. Habe Windows 2000 u. den Updte-Manager u- DSL.
Besten Dank für die Hilfe. Werde nun meinen Großhändler bemühen.
Bruno
-
Hi,
würde diese Messumformer nehmen:
http://www.fuehlersysteme.de/product.php?search=temperaturmessumformer&stat=n
sind optimal für diese Aufgabe und es gibt sie in diversen Ausführungen.
Grüße
-
Seli Meßumfprmer 0-10 V Ausganng
und dann Programmtechnisch Skallieren