Hallo,
darf man auf die Eingänge des 820-DC-RC nur mit 24V ansteuern? Ich habe noch ein 230V Gerät was ich gerne an den Eingang anschließen würde.
Gruß
Björn
-
Hallo Björn.
eine 820-DC-RC ist auf der Eingangsseite nur für 24V geeignet.
Die Ausgänge sind potentialfrei, damit kannst du auch 230V Signale schalten. Es gibt aber auch EASY819-AC-RC Geräte. Diese haben AC Eingänge und sind demnach auch für 230V geeignet.
Im EASY-NET kannst du AC und DC Geräte miteinander vernetzen ;D
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Diese haben AC Eingänge und sind demnach auch für 230V geeignet.
Hallo,
muß dann eine Mindestspannung anliegen? Kann ich an der 819 10/24 und 230 kombinieren?
Gruß
Björn
-
muß dann eine Mindestspannung anliegen? Kann ich an der 819 10/24 und 230 kombinieren?
Die AC Versionen erkennen an den Eingängen folgende Signale:
0-40 VAC = Zustand 0
79-264 VAC = Zustand 1
Der Zwischenbereich ist undeffiniert.
Gruss Hermann