Hallo alle zusammen!
Habe folgende Frage: ???
Ist es möglich ein Merker-Wort oder Merker-Doppelwort zurückzusetzen?
Habe schon einiges versucht aber bis jetzt noch keine Lösung gefunden.
Gruß Christian
-
Hallo Christian
übertrage den Wert 0 in dein Merker-Wort oder dein Merker-Doppelwort.
Martin
-
aber wie setze ich den Wert 0 da hinein?
-
Hallo Christian,
Verwende einen Datenbaustein und gebe als Zahlenwert 0 ein.
Als Ziel das Merkerwort angeben.
Im Schaltplan eine + Flanke auf die Spule vom Datenbaustein zum übernehmen vom Wert.
Siehe Beispiel in der Anlage
Gruß Jürgen
-
Hallo Chr.De,
hierfür gibt es einige Möglichkeiten:
- DB
- LS
- VC
- BT
Meist wird die Lösung mit dem DB realisiert. Der DB kopiert einen Wert (I1), immer wenn er ein Triggersignal bekommt (DB01_T) an den Ausgang (QV).
Du parametrierst demnach den DB wie folgt:
I1=0
QV=das betreffende MD
Im Schaltplan sieht es dann wie folgt aus:
!---I1--------------------------[DB01_T
Immer wenn I1 kommt wird der DB01 angesteuert und schreibt das MDxy auf 0.
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Danke Martin!
Habe das ganze jetzt mit einem Datenbaustein realisiert!
Baustein-Eingang: NU mit 0
Baustein-Ausgang DW Merker-Doppelwort 1
-
Danke allen zusammen für die schnelle Beantwortung!