Hallo zusammen,
ich habe folgendes vor, 2 Easy 800 inkl. Erweiterung über das Netzwerk verbinden. Die 2te Easy soll nur eine Art Erweiterung 3 und 4 sein, d.h. der Schaltplan ist nur in Easy1 vorhanden. Wenn ich jetzt einen Eingang mit ID1 konfigurieren will kommt bei den "teilnehmer" aber nicht 1 sondern "lokal 0". Was mache ich falsch oder ist dieser mein ID1?
Da ich zum ersten mal mit Easy-Net arbeite wäre ich für Hilfe und Tips dankbar.
Grüße
Eisbär
-
Hallo Eisbär,
die Ein- und Ausgänge werden wie folgt adressiert:
1. EASY800
- I01-I12 Eingänge Grundgerät
- R01-R12 Eingänge Erweiterungsgerät
- Q01-Q08 Ausgänge Grundgerät
- S01-S08 Ausgänge Erweiterungsgerät
2. EASY800
- 02I01-02I12 Eingänge Grundgerät
- 02R01-02R12 Eingänge Erweiterungsgerät
- 02Q01-02Q08 Ausgänge Grundgerät
- 02S01-02S08 Ausgänge Erweiterungsgerät
Das easy-Net muss einmalig konfiguriert werden.
siehe: http://easy-forum.net/index.php?topic=1532.0
:) ;) :D
Viele Grüße
Paul
-
Ok danke . Habe alles probiert und es funktioniert.
Grüße
Eisbär