easy-forum
Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: snork007 am Januar 16, 2007, 22:10:51 Nachmittag
-
Hallo,
habe folgendes vor.
Hab mir einen Phasenanschnittsdimmer gekauft, der analoge Signale von 0 - 10 V in die entsprechende Helligkeit wandelt.
Möchte folgendes Realisieren:
Nach Druck auf einen Taster oder über Bewegungsmelder wird das Licht von null langsam auf den als maximalen eingestellten wert gedimmt.
Dann bleibt das Licht bis zum nächsten Tastendruck in der Stärke und nimmt dann wieder bis auf null ab.
Das Maximum soll sich irgendwie regeln lassen, das beste wäre auf digitale art, analog aber auch denkbar.
Wie lässt sich das möglichst einfach erreichen?
Von der Easy Reihe kommen ja wohl nur welche mit Analogausgang in Frage. Da beiben ja nur welche der 700 oder 800 reihe, oder?
Bin gespannt auf eure Vorschläge
Danke und Gruss
Matthias
-
Hallo Matthias
Habe mal ein Beispielprogramm erstellt teste mal.
Gruß veltins54
-
Hallo Matthias,
kanst du mir den Typ des Dimmers geben?
Ich hatte oft nur welche mit der 1-10 V Schnittstelle gefunden.
Da braucht es extra Umsetzer.
Gruß Jürgen
-
@juergen
siehe hier:
http://www.appoldt.com/pdf/seite2.35.pdf (http://www.appoldt.com/pdf/seite2.35.pdf)
-
@veltins
Servus,
hab mir das Programm mal angeschaut, auf welche art stelle ich den sollwert ein?
gruss
Matthias
-
@veltins
hab die einstellung des sollwertes kapiert, echt genial.
an welchem parameter kann ich drehen, um die geschwindigkeit zu beschleunigen?
Danke dir!!
Matthias
-
Hallo Matthias
An diesen Problem versuche ich morgen zu arbeiten,bin Anfänger
bei Programierung einer Steuerung.
Brauche Zeit um alle Bausteine zu verstehen,mache das erst seit
3 Wochen.
Die geschwindigkeit des Dimmens entscheidet ein Timer,der sich
aber nicht schneller einstellen läst.
Könnte selber hilfe brauchen,vieleicht kann mir im Forum geholfen
werden.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß veltins54
-
@veltins
Das du das erst für so kurze Zeit machst, is kaum zu glauben , bei den Resultaten.
Gruss
Matthias
-
Hallo Matthias
Habe eine andere Version erstellt,die Dimmgeschwindigkeit kann
man im Baustein AR beim Multiplikator (I2)einstellen.
Danach muss aber im C02 der maximale Sollwert angepasst werden,
sonst erfolgt ein überlauf.
Langsamer kann man es mit dem Timer machen(taktzeiten verändern),
oder im AR.Dann wie oben beschieben.
Gruß veltins54
-
Hallo Matthias
Hier eine vereinfachte Version,einstellung des Sollwertes über
Display mit Tasten Alt,Ok- Wert ändern mit Taste P1 übernemen.
Gruß veltins54
-
Servus,
hab grade eine 822er TC ergattert.
Jetzt brauch ich noch die passende Software.
Gruss
Matthias
-
@veltins
Hab jetzt sowohl das Relay als auch die Easy Soft Pro Version und das passende kabel.
Hab das Prog auf die Steuerung geladen, sowei so gut.
Funktioniert auch alles, nur das mit dem Sollwert setzten klappt nicht.
Hab schon einiges rumporbiert, aber keine lösung gefunden.
Ne idee
gruss
Matthias
-
Hallo snork007
Habe das Programm noch mal getestet in der Simulation geht es.
Noch mal zur einstellung Taste ALT,OK,P-tasten zum ändern des Wertes,
Wert ändern,wenn Wert geändert OK,ALT dann P1 zur übername.
Gruß veltins54
-
servus veltins,
wenn der sollwert gesetzt ist, dimmt er mir immer noch zum vorigen wert als entwert.
er zeigt zwar den neuen sollwert an, er wird aber nie erreicht.
gruss
Matthias
-
Hallo snork007
Entweder du hast den Sollwert nicht mit Taste P1 übernommen,
oder deine P-Tasten sind in der Steuerung nicht Aktiv obwohl sie im
Progamm eingeschalten sind.Geht es in der Simulation?schau mal
im Projekt/Systemeinstellungen ob bei P-Tasten ein haken drinn ist.
Es wird der Wert angezeigt aber nicht übernommen falls die P-Tasten
nicht aktiviert sind.Bei mir in der Simulation geht es,kann es leider nicht
mit einer Steuerung testen (habe leider keine).
Gruß veltins54
-
Hallo snork007
Was für eine Softwareversion hast du 6.20 oder 6.21?
-
Hab Grad von der 6.20er Pro auf die 6.21 Pro upgedatet.
Jetzt geht das ansteigen des Ausgangs viel schneller, viel zu schnell.
Das Setzen des Wertes erfolgt, aber der Analogausgang und auch die Angabe in der Simulation bleibt immer bei dem vorigen Sollwert.
Gruss
Matthias
-
Hallo snork007
Habe das Programm noch mal auf einen anderen Computer
getestet es funktioniert wie es soll.
Zur Frage Geschwindigkeit,
1. möglichkeit TimerT01 Takt ändern.
2. möglichkeit im Baustein AR01 multiplikator ändern Wert I2
jetzt (10) runtersetzen < 10( 9 8 7 6 5 4 3 2)
Da ja die Sollwerteingabe bei dir nicht geht (ist mir nicht klar warum)
kannst du im Baustein DB01(Parameter den Sollwert vorgeben)
jetzt steht er auf 50 ,einstellen auf 5-105.
Dieser Wert wird beim Starten des Programmes dann immer
geladen.Dieser Wert sollte eine mindestfunktion sichern nach zb.
Stromausfall.
Hoffe ich konnte dir helfen
Gruß veltins54
-
Servus,
habe jetzt auf nem anderen Rechner und auf der Easy getestet.
Es funktioniert dort perfekt.
Aus dem anderen Rechner gehts viel zu schnell, aber egal ;)
Sollwert setzen klappt jetzt auch!
Hab angefangen mit dem PID Regler für meine Zonenregelung rumzuexperimentieren mit nachgeschalteter PWM für meine 2 Punkt ventiele.
Ist ganz schon heavy, das zeug zum laufen zu bekommen.
Brauch ja eigentlich nur 1ne zone zum laufen zu bekommen, da ich die restlichen 3 einfach kopieren kann.
Gruss
Matthias