easy-forum

Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: Juergen__R am Februar 07, 2007, 14:20:16 Nachmittag

Titel: Lastabh. Steuerung für 2 Kompressoren
Beitrag von: Juergen__R am Februar 07, 2007, 14:20:16 Nachmittag
Hat schon jemand so etwas im Einsatz?


Über eine rege Rückmeldung freut sich

Jürgen Rosenhagen
Titel: Re: Lastabh. Steuerung für 2 Kompressoren
Beitrag von: KressSwiss am Februar 07, 2007, 21:21:07 Nachmittag
Hallo Jürgen
 ??? Was verstehst Du mit Lastabhängig?  ??? KannstDu das genauer umschreiben?
Gruss Hermann
Titel: Re: Lastabh. Steuerung für 2 Kompressoren
Beitrag von: Juergen__R am Februar 08, 2007, 18:50:08 Nachmittag
Hallo Hermann,

unter lastabhängig verstehe ich:

1.
Kompressor 1 (>Kompr-2) startet,
der Druck fällt weiter ab,
Kompressor-2 (<Kompr-1) schaltet zu,
der Druck steigt,
Kompressor -1 schaltet ab,
der Druck steigt an,
Kompressor-2 schaltet bei erreichen des Ausschaltwertes ab.

2. Kompressor 1 startet,
der Druck steigt an,
Kompressor-1 schaltet bei erreichen des Ausschaltwertes ab.
Titel: Re: Lastabh. Steuerung für 2 Kompressoren
Beitrag von: Juergen__R am Februar 08, 2007, 18:51:58 Nachmittag
Hallo Hermann,

Schöne Grüße aus dem kalten Norden in die hoffentlich weiße Schweiz!


Jürgen Rosenhagen
Titel: Re: Lastabh. Steuerung für 2 Kompressoren
Beitrag von: KressSwiss am Februar 10, 2007, 09:07:43 Vormittag
Hallo Jürgen
Nein, weiss ist es nicht. Mindestens nicht unter 1000 Meter. Es sei denn, die Schneekanonen haben nachgeholfe. Wirklich, ein mieser Winter  :( .

Ich habe ein ähnliches Programm für 2 Abwasserpumpen, die alternierend arbeiten. Wenn ich dazukomme, baue ich es um auf Kompresoren.
Gruss Hermann
Titel: Re: Lastabh. Steuerung für 2 Kompressoren
Beitrag von: veltins54 am Februar 10, 2007, 09:32:15 Vormittag
Hallo Juergen

Habe mal eine Frage zur Funktionsweise des Druckwächters,
ist das Ausgangssignal Analog oder nur ein/aus beim erreichen
des Solldruckes.

Gruß veltins54
Titel: Re: Lastabh. Steuerung für 2 Kompressoren
Beitrag von: KressSwiss am Februar 10, 2007, 11:14:48 Vormittag
Hallo Jürgen
Ich nehme an es sind 2 Druckwächter mit einstellbarer Hysterese.
Druckwächter 1 (Normalbereich): Schaltet die Kompressoren alternieren ein und aus.
Druckwächter 2 (Tiefbereich): Schaltet den nicht arbeitenden Kompressor dazu.

Einstellungsbeispiel DW 1: Ein bei 6 Bar, Aus bei 8 Bar
Einstellungsbeispiel DW 2: Ein bei 5 Bar, Aus bei 7 Bar

Im Programm:
I1: Druckwächter 1
I2: Druckwächter 2

M1: Ausschaltwischer für Schrittschalter
M2: Schrittschalter für Kompressorwechsel

Q1: Kompressor 1
Q2. Kompressor 2

Viel Spass beim Testen.
Hermann

Im Anhang das Programm
Titel: Re: Lastabh. Steuerung für 2 Kompressoren
Beitrag von: Juergen__R am Februar 10, 2007, 16:16:27 Nachmittag
Hallo Hermann,

danke für dein Programm.
werde es am Wochenende testen und eventuell
auf Analogdruckaufnehmer umstellen.