easy-forum
Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: Juergen__R am Februar 07, 2007, 14:20:16 Nachmittag
-
Hat schon jemand so etwas im Einsatz?
Über eine rege Rückmeldung freut sich
Jürgen Rosenhagen
-
Hallo Jürgen
??? Was verstehst Du mit Lastabhängig? ??? KannstDu das genauer umschreiben?
Gruss Hermann
-
Hallo Hermann,
unter lastabhängig verstehe ich:
1.
Kompressor 1 (>Kompr-2) startet,
der Druck fällt weiter ab,
Kompressor-2 (<Kompr-1) schaltet zu,
der Druck steigt,
Kompressor -1 schaltet ab,
der Druck steigt an,
Kompressor-2 schaltet bei erreichen des Ausschaltwertes ab.
2. Kompressor 1 startet,
der Druck steigt an,
Kompressor-1 schaltet bei erreichen des Ausschaltwertes ab.
-
Hallo Hermann,
Schöne Grüße aus dem kalten Norden in die hoffentlich weiße Schweiz!
Jürgen Rosenhagen
-
Hallo Jürgen
Nein, weiss ist es nicht. Mindestens nicht unter 1000 Meter. Es sei denn, die Schneekanonen haben nachgeholfe. Wirklich, ein mieser Winter :( .
Ich habe ein ähnliches Programm für 2 Abwasserpumpen, die alternierend arbeiten. Wenn ich dazukomme, baue ich es um auf Kompresoren.
Gruss Hermann
-
Hallo Juergen
Habe mal eine Frage zur Funktionsweise des Druckwächters,
ist das Ausgangssignal Analog oder nur ein/aus beim erreichen
des Solldruckes.
Gruß veltins54
-
Hallo Jürgen
Ich nehme an es sind 2 Druckwächter mit einstellbarer Hysterese.
Druckwächter 1 (Normalbereich): Schaltet die Kompressoren alternieren ein und aus.
Druckwächter 2 (Tiefbereich): Schaltet den nicht arbeitenden Kompressor dazu.
Einstellungsbeispiel DW 1: Ein bei 6 Bar, Aus bei 8 Bar
Einstellungsbeispiel DW 2: Ein bei 5 Bar, Aus bei 7 Bar
Im Programm:
I1: Druckwächter 1
I2: Druckwächter 2
M1: Ausschaltwischer für Schrittschalter
M2: Schrittschalter für Kompressorwechsel
Q1: Kompressor 1
Q2. Kompressor 2
Viel Spass beim Testen.
Hermann
Im Anhang das Programm
-
Hallo Hermann,
danke für dein Programm.
werde es am Wochenende testen und eventuell
auf Analogdruckaufnehmer umstellen.