easy-forum
		Deutsch - Hardware => easyControl => Thema gestartet von: nuiler am Februar 07, 2007, 14:21:33 Nachmittag
		
			
			- 
				Versteh ich das richtig das die EasyControl´s über das Ethernet sich unterhalten können und Daten austauschen? Gibt es dazu ein Beispielprojekt?
			
 
			
			- 
				Hallo nuiler,
nein, das ist nicht richtig.  :-[
Die Steuerungen können über das Ethernet keine Daten untereinander austauschen. Die Ethernet-Verbindung kann nur zur Programmierung mit easySoft-CoDeSys bzw. für die Kommunikation via. OPC-Server verwendet werden. Die Anzahl der gleichzeitig möglichen Verbindungen ist auf 2 Verbindungen eingeschränkt !
mfg Dieter
			 
			
			- 
				Hallo Dieter
Was ist gemeint mit:
"....Die Anzahl der gleichzeitig möglichen Verbindungen ist auf 2 Verbindungen eingeschränkt !..." ..?? ???
Vom OPC-Server aus gesehen?
grüsse Alevale
			 
			
			- 
				Hallo Alevale,
folgende Verbindungs-Kombinationen sind möglich:
1.) 1 x Programmiersystem easySoft CoDeSys + 1 x OPC-Server
2.) 2 x OPC-Server. 
Der gleichzeitige Zugriff von 2 Programmiersystemen wird abgeblockt.
Gruß
Dieter
			 
			
			- 
				Kann die EasyControl dann über einen OPC-Server Daten austauschen