easy-forum
Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: Aturo am März 15, 2007, 11:36:21 Vormittag
-
Hallo
ich möchte einen Hochgeschwindigkeitszähler einsetzen.
Habe EN auf Plus gelegt, und den QV Ausgang auf Merker-Wort 51.
Das Merker-Wort 51 verändert sich aber nicht.
Kann mir einer eine Hilfe geben
Mit dem HG Zähler soll eine genaue Position au einer Drehscheibe
angesteuert werden.
Mit einem Normalen Zähler bleibt die Drehscheibe je nach geschwindigkeit an
unterschiedlichen Stellen stehen (2-5 Impulse)
-
Hallo Aturo
Welcher schneller Zähler wurde verwendet?
z.B. der CH01 ist hardwaremäßig direkt mit dem Eingang 1 gekoppelt (CH02 mit I2; CH03 mit I3 und CH04 mit I4), d.h. der Eingang darf für nichts anderes verwendet werden, event. den Bit-Operanden des Counters anklicken und dann F1 ( Hilfe ) drücken .
Gruß Kurt
-
CH01 mit Eingang 1
-
Hallo Aturo
Im Anhang ist ein kleines Testprogramm für den CH01.
Es muß nur eine externe Verbindung von Q1 nach I1 hergestellt werden, sollte es damit funktionieren würde ich auf einen Fehler in Deiner Anwendung tippen. ( Online kann man beim MD51 oder CH01QV sich den aktuellen Zählerstand ansehen.) Sollten noch Problehme auftreten, beschreibe doch bitte Deinen Aufbau, die Daten des Impulsgeber und Dein Programm.
Gruß Kurt
Achtung: die schnellen Zähler kann man nicht in der Simulation testen.
-
Hallo Aturo
Entschuldigung das obige Beispielprogramm ist für eine easy800, im Anhang ist eins für das MFD...... Die Funktion ist ansonsten identisch.
Gruß Kurt
-
Hallo KurtH
Danke für die Hilfe,
werde das Programm mal am Wochenende testen.
Gruß
Aturo
-
Hallo KurtH
Hat geklappt olles OK
Danke für die Hilfe