Hallo zusammen.
Ich habe eine Easy819DCRC- Steuerung und möchte den Höchstwert des Analogeinganges IA1 speichern und auf Wunsch im Display anzeigen lassen. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal.
-
Hallo Christel,
im Anhang ein Programm für die min/max- Speicherung von IA1. Mit Eingang I1 kann man das ganze reseten.
mfG Jan
-
Hallo Jan
Das Programm ist klein aber fein. Ich werde es mit Deiner Zustimmung für mich als Tages-min.,max. -Wertanzeige verwenden. ( reset mit einem HW-Baustein um 0:00h )
Gruß Kurt
-
Hallo Kurt,
aber gerne ;).
mfG Jan
-
Vielen Dank Mr.Spok. Damit ist mir sehr geholfen. :D