Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Jens Jojo am April 12, 2007, 13:22:53 Nachmittag

Titel: Bleibt wert erhalten
Beitrag von: Jens Jojo am April 12, 2007, 13:22:53 Nachmittag
Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und gleich eine Frage

Ich habe für eine Verpackungsmaschine mit 4Linien eine Zählfunktion mit der easy 819 + abgesetztes Display realisiert.
Meine Frage ist, wenn ich einen Sollwert über die -P- Tasten vorgebe, kann der erhalten bei Spannungsausfall bleiben, also Remanent??

Gruss Jens
Titel: Re: Bleibt wert erhalten
Beitrag von: Juergen am April 12, 2007, 14:53:20 Nachmittag
Hallo Jens,

Remanentz kann iin Easysoft unter Projekt eingestellt werden.

Gruß Jürgen
Titel: Re: Bleibt wert erhalten
Beitrag von: KressSwiss am April 12, 2007, 15:38:49 Nachmittag
Hallo Jojo
Auf Projekt gehen und Bereiche Eintragen. Im Beispiel im Anhang:
MB 10 - 15 sind remanent.
Gruss
Hermann
Titel: Re: Bleibt wert erhalten
Beitrag von: Mr. Spok am April 13, 2007, 06:14:16 Vormittag
Hallo Jens,

die Sollwerte von Zeitrelais, Zählern, Analogwertvergleichern, etc. bleiben immer bei Spannungsausfall erhalten, egal wie Du sie eingibst (über Alt, Ok, P-Tasten, in der Easy-Soft oder direkt am Baustein über das Display der Steuerung). Die Istwerte oder Merker hingegen können durch stetzen des entsprechenden Häkchens unter "Projekt" remanent gemacht werden.


mfG Jan 
Titel: Re: Bleibt wert erhalten
Beitrag von: Jens Jojo am April 13, 2007, 20:20:22 Nachmittag
Hallo Leute Danke für die schnelle Antwort!!
Gruss Jens