easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: KRZ am Mai 02, 2007, 18:47:34 Nachmittag

Titel: Mit Potentiometer (M22S) Timer einstellen
Beitrag von: KRZ am Mai 02, 2007, 18:47:34 Nachmittag
Hallo,

ich bin blutiger Anfänger was Easy angeht, habe mich jedoch mittlerweile auf Grund der Technikerarbeit die ich derzeit mache recht gut und schnell in das Programm eingearbeitet. Nach 35 Stunden stand das Programm  ;D

Ich habe das Problem, dass ich es nicht schaffe eine Verknüpfung zu basteln, die über den externen Potentiometer einen Timer steuert bzw. die Timerzeit vorgibt. Der Poti geht von 0V bis 10V und soll bei 10V den Timer ca 60Minuten laufen lassen.

Meine Vermutung ist dass man das irgendwie über einen Analogwertvergleicher realisieren kann, da dort ein FAktor mit einbezogen werden kann. (?)

Vielen Dank mal im Voraus.

Gruß Christian
Titel: Re: Mit Potentiometer (M22S) Timer einstellen
Beitrag von: opajan am Mai 02, 2007, 19:17:59 Nachmittag
Hallo Christian,
mit welcher Easy arbeitest du denn? und mit welcher Hardware-Version? (steht links oder rechts auf der Seite der Easy z.B. 07-xxxxxxx)
Titel: Re: Mit Potentiometer (M22S) Timer einstellen
Beitrag von: Knodelpa am Mai 02, 2007, 19:19:24 Nachmittag
Hallo Christian,

welche easy verwendest du ??? Bei easy800 und MFD ist dies kein Problem.
Du verwendest einen Skalierbaustein LS und einen Timer T.

Beispiel LS:
I1 = IA01 analoger Eingang 01 (I7)
X1 = 0         min. Wert Eingangswert  (0V)
X2 = 1023   max. Wert Eingangswert (10V -> bei 10Bit =1023)
Y1 = 0         min. Wert Zeit
Y2 = 60       max. Wert Zeit

Jetzt musst du nur noch den Timer Sollwert I1 mit dem Baustein LS verknüpfen. Als Zeitbasis verwendest du Minuten:Sekunden.

Ich hoffe dies hilft Dir weiter. Ich kann Dir auch ein Beispiel erstellen.

 :) :D ;)
Gruß Paul
Titel: Re: Mit Potentiometer (M22S) Timer einstellen
Beitrag von: KRZ am Mai 02, 2007, 19:32:16 Nachmittag
Ach so,
ja ich habe die easy noch nicht denke aber an die 512-DC-TC ist es da ähnlich oder das selbe sogar?
=> okay den LS gibt es nur beim MFD oder der 800er...   :-[

Danke für die schnellen Antworten.

Gruß
Christian
Titel: Re: Mit Potentiometer (M22S) Timer einstellen
Beitrag von: Mr. Spok am Mai 03, 2007, 06:51:29 Vormittag
Hallo Christian,

als Anhang ein kleines Programm für (fast) jede beliebige Sollzeit bei Zeitgliedern über ein Poti (0-10V) bei den 500er und 700ern Easy´s mit Analogeingang. Es braucht nur einige Programmzyklen "Geduld" bis sich der wert eingestellt hat.

T01 ist für Deine Zwecke auf 0-60min eingestellt, kann aber beliebig geändert werden.

mfG Jan
Titel: Re: Mit Potentiometer (M22S) Timer einstellen
Beitrag von: Knodelpa am Mai 03, 2007, 08:18:05 Vormittag
Hallo Christian,

so einfach wie ich es beschrieben habe geht es leider nur bei der easy800 und dem MFD-Titan, was aber nicht heisst, das es bei easy500/700 nicht geht.

Ein Beispiel hat Dir bereits Jan geschickt. Ich habe Dir ein zweites Beispiel erarbeitet. In meinem Beispiel brauchst du einen Blinktimer (Taktgeber), einen Zähler und einen Vergleicher. Der Vergleicher muss je nach gewünschten Maxwert angepasst werden.

 :) ;) :D
Gruß Paul
Titel: DANKE!!!!!!!!
Beitrag von: KRZ am Mai 03, 2007, 09:02:53 Vormittag
Vielen Dank, für die super Unterstützung.

Ihr Easy-Genies!

Nochmal 1000 Dank, ihr habt mir das Projekt gerettet!  ;)

Wünsch euch eine angenehme Woche.

Viele Grüße vom Jungtechniker