Hallo zusammen
ich suche eine einfache Möglichkeit für ein Anzugs und Abfall verzögertes Zeitglied.
Soll die Temperaturschwankungen eines Außenfühlers für eine Heizung abzufangen.
Also wenn Fühler meldet kalt dann erst nach 90 min Heizung freigeben bei Meldung warm halt umgekehrt
Vielleicht hat jemand eine Idee oder so etwas schon fertig
Programmiere an einer Easy 620 -DC-TC
Herzlichen dank für eure Mühe
-
Hallo Zuchtel,
bei der 600er Easy musst Du zwei Zeitglieder benutzen. Bei den 500/700ern ist die von Dir gewünschte Funktion in einem Zeitglied möglich.
Im Anhang ein kleines Beispielprogramm mit 90min. Ansprech- und Rückfallverzögerung für eine 600er Easy.
mfG Jan
-
Hallo Mr. Spok
also doch, habe mir das fast gedacht, nachdem ich so gar nichts gefunden habe.
Danke für die schnelle Antwort