Hallo
ich habe eine Frage, und zwar will ich einen dezimal Wert z.B. 60 in das Merkerwort 50 schreiben wenn der Eingang I1 aktiv ist. Dannnach will ich wenn I2 aktiv ist das Merkerwort mit dem Dezimlawert 30 überschreiben. Welchen Baustein benutze ich da am besten und wie programmier ich den? Ich habe eine easy der 800er Baureihe.
Danke schon mal
Pico
-
Hallo Pico,
für das Beschreiben von Merkern verwendet man am besten Datenbausteine (DB).
Im Anhang ein Beispiel dazu wie von Dir oben beschrieben.
mfG Jan
-
Danke schön
Du hast mir sehr weitergeholfen.
MFG
Pico