Hallo
Ich habe 5 voneinander unabhängige Merker.
Jedes Mal wenn sich der Schaltzustand eines der 5 Merker
ändert, soll ein Signal abgegeben werden.
Kann mir jemand aus dem Forum eine Lösung
dafür geben?

Vielen Dank im voraus

Richard
Titel: Re: Veränderung von Schaltzuständen registrieren
Beitrag von: KurtH am Juni 28, 2007, 12:35:57 Nachmittag
Hallo Heinrich
im Anhang ist ein kleines Beispiel zum Testen.
(I1 ist für die Simulation besser.) Mit den Merkern 33 und 34 wird jede Änderung des Einganges erfasst und Q1 für 1sec gesetzt. 
MfG Kurt
Titel: Re: Veränderung von Schaltzuständen registrieren
Beitrag von: Heinrichard am Juni 29, 2007, 06:21:44 Vormittag
Hallo Kurt
funktioniert ausgezeichnet – vielen Dank für die Information.

Grüße, Richard