easy-forum

Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: Kulle am Juni 28, 2007, 14:30:50 Nachmittag

Titel: veränderbarer Temperaursollwert
Beitrag von: Kulle am Juni 28, 2007, 14:30:50 Nachmittag
Hallo,
habe ein kleines Problem: ich möchte mit meiner easy( 820-dc-rc) eine bestimmte Temperatur z.B. 22°C regeln. Realisiert habe ich dies über einen Analogwertvergleicher mit Hysterese (+/- 1°). Im Display wird mir die Ist- und Solltemperatur angezeigt. - bis hierher eigentlich ganz "easy"-
Jetzt möchte ich aber die Solltemp. über Displaytasten ändern können. habe schon gelesen das dies mit Hilfe von Merkerwort realisierbar ist - aber wie ??? ???

Interesant wäre auch eine helligeitsregelung mit veränderbaren Sollwert(z.B.0 -100%) über Display. Die Helligeitsreglung selber ist nicht das Problem, aber wie kann ich den Sollwert ändern ??? ???
Kann mir jemand einen heißen Tipp zu geben oder gibt es eventuell irgendwo einkleines Programmbeispiel?
Gruß
Kulle!
Titel: Re: veränderbarer Temperaursollwert
Beitrag von: Harry Dekens am Juni 28, 2007, 17:31:17 Nachmittag
Mayby this can help you

Chose in simulation the display. Press ALT and then OK. Now you are able to change the value (use the arrows) Press OK and then ESC to store the value.

Kind regards

Harry
Titel: Re: veränderbarer Temperaursollwert
Beitrag von: Juergen am Juni 28, 2007, 18:18:07 Nachmittag
Hallo Kulle,

die Lösung von Harry ist sehr einfach.

Einen weiteren Lösungsweg hatte ich in einem anderen Projekt.
http://easy-forum.net/index.php?topic=1454.0

Mit freundlichen Gruß Jürgen
Titel: Re: veränderbarer Temperaursollwert
Beitrag von: Kulle am Juli 01, 2007, 15:14:38 Nachmittag
Hallo,
vielen Dank für eure Unterstützung :)
Werd mich in den nächsten Tagen erst mit befassen können. Wenn ich Probleme haben sollte werd ich mich noch mal melden.
Gruß
Kulle