Hilfe hab ein Problem.
Brauche für eine Steuerung einen Zeitbereich von 0-7200 Sek!!
Diese soll nur in Sek angezeigt. Aktuelle Zeitwerte werden auch im Display dargestellt.
Eingabe und Ausgabe im Display ist kein Problem. Funktion ist bis 5999 Sek kein Porblem, aber wie löse ich den Bereich darüber?? Weiß jemand weiter.
Wäre super wenn Ihr eine Idee hättet.
Benutzt wird ein MFD-80-B+CP8-NT+R16A
-
Hallo Nordenham
Ich habe im Anhang eine kleines Testprogr. angefügt, mit dem kann man bis 65000sec. die Zeit einstellen.
I1 0 Start der Zeitverzögerung,
I2 setzen des Zeitwertes und
I3 reset des "Zeitzählers".
MfG Kurt
-
Hallo,
wo ist dein Problem ? Als Sollwert im Display nimmst du ein Merkerwort.
Der Istwert kann auch in ein MW geschrieben werden.
Jetzt nimm einen Timer mit der Zeitbasis MM:SS und verknüpfe den Sollwert des Timers I1 mit dem 1. MW und den Istwert mit dem Ausgang des Timers QV.
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Hallo Nordenham,
ich habe 1 Lösungen.
Verwende 2 Schaltuhren und berechne mit dem Baustein AR die gesammte Zeit. Wenn T1 5999 erreicht hat wird T2 zugeschaltet.
Mit freundlichen Gruß Jürgen
-
Danke vorallem an KurtH. Funktioniert super!! :D
Schöne das es dieses Forum gibt. Und auch geholfen wird..