easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: henry am August 19, 2007, 02:10:17 Vormittag

Titel: Datenübergabe an Multiplexer
Beitrag von: henry am August 19, 2007, 02:10:17 Vormittag
Hi EASYer

von 4 Zählern die ständig auf u. abwärts zählen möchte ich die Werte, in Merkerworten abgelegt, als analogen Ausgang über einen Multiplexer schicken.
SH und SL bestimmen dabei wie weit rauf und wieder runter gezählt wird. Der Baustein-Ausgang als MW10-13 soll in dem hier im Forum vorgestellten AnalogMux-Programm angewendet werden.
Allerdings hapert es bei mir noch ein wenig bei der Übergabe....  ::)

In der Simulation seh' ich die für die Zähler gesetzten MW's auf und ab zählen, allerdings keine Übernahme in MW30. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ? 8)

Vielen Dank für eure Zeit.  :)

Gruss.......Heinrich
Titel: Re: Datenübergabe an Multiplexer
Beitrag von: Juergen.J am August 19, 2007, 03:27:15 Vormittag
Hallo Heinrich,
habe das Programm von Knodelpa mit 4 Zähler erweitert und geprüft, ohne Probleme. Zähler C1 musst du auf SH 4 setzen damit eben nur 4 Werte am Analogmultiplexer durchgeschaltet werden. Programm hängt an.
Gruß
Jürgen
Titel: Re: Datenübergabe an Multiplexer
Beitrag von: henry am August 19, 2007, 11:02:51 Vormittag
Danke Jürgen,

in soweit unterscheiden sich unsere Programme nicht, den C1 hatte ich auf 4 herabgesetzt
Ich war allerdings der Meinung daß ich in der Simulation kurzzeitig einen Wert in MW30 lesen, bzw. den analog Ausgang "springen" sehen könnte. Oder ist die Simu dafür zu langsam, sodaß ich es in der Hardware testen sollte ?

Wenn ich das Muxprogramm richtig verstehe erfolgt die Abfrage der MW 10-25 (bzw MW10-13) im Arithmetikbaustein 01 - korrekt ?

(Wenn "Nein", wie und wo dann ??)

Gruss.....Heinrich
Titel: Re: Datenübergabe an Multiplexer
Beitrag von: Juergen.J am August 19, 2007, 13:30:02 Nachmittag
Hallo Heinrich,
in der Sim. sieht man sowohl im MW30 als auch am Analogausgang die Werte die in C2 bis C5, zum Zeitpunkt der Abfrage, stehen.
Du verstehst das Mux-Programm richtig.
Gruß
Jürgen
Titel: Re: Datenübergabe an Multiplexer
Beitrag von: henry am August 19, 2007, 16:13:09 Nachmittag
Hi Jürgen,
ich weiss zwar noch nicht ganz was ich jetzt anders gemacht habe  ;D
aber im Moment funktioniert's.....Danke.  :D

schön'n Sonntach noch...

Heinrich