Deutsch - Hardware => Erweiterungen => Kommunikation => Thema gestartet von: cas-solution am August 25, 2007, 13:55:54 Nachmittag
-
Hallo hier CAS,
habe ein MFD(Net-ID1) und eine 821(Net-ID2) per netzt verbunden. Kann auf alles zugreifen, Datenpunkte lesen und schreiben und natürlich auch programme per netzt übertragen, also alles bestens :)
Aber: :P
Ich habe auf dem MFD Ausgang S1 gesetzt.
Frage ich diesen auf der 821 ab (zB Q03 = 1S01), also weise den S1 der MFD dem Q3 der 821 zu passiert nichts.
Sende-IO bei dem MFD ist aktiviert.
Wass kann es sein ?
MfG
CAS
-
Hallo CAS,
in der Simulation oder am realen Aufbau?
Gruß
Jürgen
-
Im realen Aufbau !
Per RS232 komme ich an alle Werte ran (ohne umzustöpseln) !
MfG
CAS
-
Hallo CAS,
von einem derartigen Fehler habe ich noch nie etwas gehört ??? Existiert den das Erweiterungsgerät am MFD ???
Mit Send-IO hat dies nichts zu tun. Auch wenn Send-IO nicht angehakt ist werden die I/O's übertragen, allerdings nur 1x pro Zyklus. Ist Send-IO aktiv dann werden die I/O's bei jeder Änderung über das easy-NET übertragen, auch während des Zyklus :-)
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Hallo CAS,
sind in beiden Geräten Programme vorhanden ???
Sobalt ein Programm vorhanden ist kann man nicht mehr Schreibend auf die Ausgange von einer Steuerungen mit anderer NET-ID zugreifen.Also ist ein Programm vorhanden kann man die Ausgänge nur von der lokalen Steuerung setzen.
Zu deinem Problem:
Anstatt des Ausganges übertrage ein Merkerbit in die andere Steuerung. Mit dem Merkerbit setzte dann im lokalen Programm den Ausgang.