easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: goos am Oktober 12, 2007, 13:30:56 Nachmittag
-
Hallo,
ich hab mal wieder ein kleines Problem.
ich möchte mit einer MFD und einer 820-dc-rc eine Zeitstäuerung erstellen.
Dieso soll wie folgt aussehen,
auf dem Display der MFD habe ich alle Infos so wie auch die Wahlmöglichkeit der Schaltzeiten zu den einzelnen Ausgängen.
Mein Problem ist nun das ich die Relai Kontackte auf der 820 nicht Ansteuern kann.
mfg.
Michael
PS: Ich hab euch auch mein Programm mit geschickt.
-
hey michael,
ich glaub ich würd das nicht ganz so kompliziert machen! ;D
du willst ja nur über die eingestellten zeiten die ausgänge an der easy schalten, oder?
dann mach das doch auch einfach!
du hast an der mfd doch auch die ausgänge hinter die zeitrelais geschaltet.
das kannst du ja auch an der easy machen! einfach unten den teilnehmer ändern. nicht auf 0=lokal sondern auf 2. dann schaltest du direkt die ausgänge der easy. im kontaktplan steht dann nimmer hinten Q01 sondern 2Q01.
dann kannst du dir das ganze put und get zeugs sparen! ;D
ich denke für deine anwendung müsste das doch reichen.
dann hast du praktisch im easy kontaktplan nichts drin stehen. alles in der mfd machen! ;)
einfach easy!!!