easy-forum
Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: smith am Oktober 15, 2007, 11:52:39 Vormittag
-
Erst mal hallo zusammen,
bin neu hier und komme eigentlich aus der Siemensabteilung (Logo S7-200) und habe folgendes Problem:
Steuerung einer Rückkühleinheit über eine Easy Steuerung.
Parameter:
Sollwerteingabe über Poti oder Bedientasten
Erfassung des ist Wertes (PT 100 oder alternativ ..... 0 - 10 V ec.)
Ist diese Aufgabe mit der Easy machbar (Logo Problematisch kopliziert zu programmieren)
Man geht mit Zahnschmerzen auch nicht zum Autospengler. ;D
Besten Dank
Gruss smith
-
Hallo smith,
ist schon mit der kleinsten DC-Easy als Zweipunktregelung problemlos machbar. Soll es ein PID-Regler sein wäre eine Easy800 oder ein MFD-Titan einzusetzen. Eventuell könntest Du das Projekt etwas genauer beschreiben (zwecks Anzahl der E/A und Regelungsverfahren).
mfG Jan
-
Es handelt sich um eine drei Punkte Regelung (Sollwert +/- 0.5 °C).
Sollwert +0.5 °C Kühlung einschalten - Sollwert -0.5°C Kühlung ausschalten.
Eingabe des Sollwertes entweder über Poti oder über Bedientasten des Logigmodules.
Temperaturmesseinheit: am liebsten PT100 oder 0 - 10 V
-
Hi Smith
Der nachfolgende Link fürt Dich direkt in die Funktionsbeschreibung des Analogwertvergleichers aus dem Easy 7xx Handbuch. Sofern das Eingangssignal 0 - 10 V ist, sehe ich keine Probleme bei der Parametrierung des Bausteines.
ftp://ftp.moeller.net/EASY/HTML-HELP/HelpD/Eigenschaftsfelder/FB_EASY500_700/AnaV5.htm
Regards
Hermann
-
Hi smith
Man geht mit Zahnschmerzen auch nicht zum Autospengler
Das ist richtig. Desshalb zeige ich Dir gerne, wie einfach das mit Easy geht. Eine Programmzeile, das ist alles.
ZumTesten:
(Easy719-DC-RC)
Analogschieber 1: Sollwert
Analogschieber 2: Istwert
Q1: Ausgang für Kühlagregat
-
Hallo und guten Morgen,
das ist aber keine 3-Punkt-Regelung :) :) :) , sondern eine 2-Punkt-Regelung mit Hysterese.
Kleiner Ausflug zu den Reglern:
- 2-Punkt-Regler hat zwei Schaltzustände ein und aus
(z.B. Heizung ein oder aus)
- 3-Punkt-Regler hat drei Schaltzustände ein und aus und ein
(z.B. Heizung ein, alles aus, Kühlung ein)
mfG Jan
-
Hallo ;D ;D ;D
Ist auch nicht nötig. Folgendes ist gefragt worden:
Sollwert +0.5 °C Kühlung einschalten - Sollwert -0.5°C Kühlung ausschalten
-
Hallo Herrman,
er schrieb oben:
Es handelt sich um eine drei Punkte Regelung (Sollwert +/- 0.5 °C).
mfG Jan
-
Hallöchen
Nun gut, dann halt in der Eile schnell ein einfacher 3-punkt Regler.
Analogschieber 1=Temperaturfühler
Schaltpunkte sind in den Vergleichern als KW abgelegt
Auflösung = 1023 Bit
Heizen < 500
Kühlen > 600
Ruhebereich zwischen 500 und 600
Siehe Programm im Anhang
Easy! Easn't it? ;D Regards