N'Abend,
da ja ihr wißt, dass ich noch ein greenhorn bin hab ich gleich die nächste Frage.
Ein Taster am (I10) soll:
a) wenn er kleiner als 2 sec. gedrückt wird einen Ausgang Q4 für 10 min. schalten.
b) wenn er ab >5sec. gedrückt wird den Ausgang Q4 für 30 min. schalten.
Was gibst da für Lösungen?
Danke in voraus schonm mal!
Gruß
juben
-
Hallo juben
Welches Gerät willst Du einsetzen? Theoretisch genügt eine Easy512-AC oder DC. Wenn ich das Gerät kenne, hast Du das Demoprogramm gleich in der richtigen Easy. Ich mach Dir dann morgen Abend das Demoprogramm, wenn mir bis dann nicht ein anderer User zuvorgekommen ist.
Gruss
Hermann
-
Hallo Juben, Hallo Hermann,
im Anhang ein Lösungsbeispiel, wobei dies nicht unbedingt das Beste sein muss.
Kurzbeschreibung:
Taster < 2 Sek. betätigt, Ausgang Q4 schaltet mit loslassen Taster
Taster > 2 Sek., < 5 Sek. betätigt, keine Funktion
Taster > 5 Sek. betätigt, Ausgang Q4 schaltet mit erreichen der 5 Sek.
Ist Q4 aktiv keine erneute Vorwahl möglich.
Zu Testzwecken habe ich die Zeit von T3 + T4 in Sekunden belassen.
Gruss
Jürgen
-
Hermann,
ein MFD 80-B, CP8-ME
Gruß
juben
-
Ja, genau,...
Jürgen Danke!
Gruß
juben