Tach zusammen,
so langsam nimmt meine Zonenregelung gestalt an.
Hab aktuell mal über eine Ethernetkabel (15m) über easy-net zwei easys (822tc) vernetzt, um erst mal das nötigste (rolladen) funktioniert.
Bekomme aber über das Kabel nur 10kbit Verbindungen hin. Gehe stark davon aus , das das am 150Ohm wellenwiderstand der cat leitung liegt.
Das Kabel wird durch ein Canbuskabel ersetzt (schon unterwegs).
Das Netzwerk (Can Open / Easy Net)sieht dann folgendermaßen aus:
Easy Control -- Easy822 ----- Beckhoff BK5100 --- Beckhoff BK5100 - Easy822 -- Beckhoff BK5100 -
mit 2 xKL3202 mit KL3204 Rolladen Temperfassung
Regelung Dimmer Temperaturerf. Temperfassung Regenfühler 2x PT100
PI-Regler Lampenst. DB 4xPT 100 4x PT100 Lichtfühler
OPC - Zugriff 2PWM Klem. 2 PWM Klemmen Außenbel.
mit Touch (Heiz.Ventil anst.) (Heizventil) e
-screen
--Easy 821 ------ ------------------- MFD mit CANAnbindung
Wirkleistungmessung Visualisierung der wichtigsten Daten
Energiemanagment, Logging
Überwachung (Spannung)
aller Zimmer
2 x PWM (Heizung).
Nun folgende Frage:
Die einzelnen Schaltschränke (3stück + Zählerkasten ) werden über Canbus Kabel verbunden.
Würde gerne die Stichleitungen zu den Busteilnehmern über std. Ethernet
Verbinder und Dosen und Patch Kabel machen ( maximal 1m), zu den Möller geräten.
Die Beckhoffteile kann ich ja direkt ans richtige Kabel klemmen.
Nun die Frage:
Kann ich die Stichleitungen mit dem Cat 5 Kabel machen (150 Ohm Wellenwiderstand) oder lande ich dann wieder in Regionen um die 10 KBit transferrate?
Hat da jemand schon erfahrungswerte?
Als Abschlusswidserstände werde ich die Original Möller Teile nehmen ( eine Seite)
Anderes Busende muss wohl gebastelt werden, die Can Anschaltung von Möller CO221 hat nur eine Buchse ;(
-
Verbinder und Dosen und Patch Kabel machen ( maximal 1m),
Hi
Erfahrung in dieser Hinsicht habe ich nicht. Aber im Hardware-Handbuch Seite 248 steht folgendes:
Die Stichleitung vom T-Stück zum Gerät darf 0,3 m nicht
überschreiten. Ansonsten funktioniert die Kommunikation
über das easy-NET nicht.
Bild im Anhang:
Links / Schlaufen
Rechts / Stichleitung
Gruss Hermann
-
Hallo Hermann, das mit den 30 cm wäre nicht das Problem.
Hauptsächlich gehts mir um das Kabel.
Zwecks Wellenwiderstand.
Wäre gut, wenn jemand, der mit mehreren Teilnehmer und auch anderen Teilnehmern (Fremdfabrikate) schon erfahrung hat, mir mal irgend einen Erfahrungswert vermitteln kann.
Kann natürlich auch einfach die Möller Produkte einfach in Reihe durchschleifen ( ohne Stichleitung).
Fragt sich nur, ob ich hierfür normales Cat 5 E Kabel , und Buchsen nehmen kann, oder spezielles Kabel brauch.
Grüße und Danke
MAtthias
-
Hallo Mathias
Meiner Meinung nach ist der Kabelquerschnitt wichtig. Je nach Distanz. Im Handbuch habe ich folgendes gefunden: Siehe Anhang
Moeller bietet eine Datenleitung an: 4x0.14 paarig verdrillt, Länge 100m
Typ: EASY-NT-CAB Artikel Nr. 256286
-
Hallo zusammen,
Easy Control -- Easy822 ----- Beckhoff BK5100 --- Beckhoff BK5100 - Easy822 -- Beckhoff BK5100 -
Gehen denn Beckhoff Geräte im Easy Netz?
Oder habe ich etwas falsch Verstanden?
-
Hallo Juergen
die Easy Control am Busanfang kann neben Easy-NEt ( Can.basierd) auch nach dem CanOpen Standard arbeiten.
Geht also zweigleißig.
Grüße
Matthias
-
@All
easy-NET und CANopen funktionieren auch zusammen. Es dürfen aber nicht alle Node-ID's verwendet werden.
siehe: ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1593de.pdf
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Hallo,
hab jetzt alles auf 4 Adriges Can - Kabel von Lapp umgebaut.
Und siehe da, bei 22m läuft es mit 250kBit.
Das reicht mir völlig.
Also war es wohl ein schlechtes Kabel.
Grüße
MAtthias