easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Uwe Schröder am Dezember 15, 2002, 22:50:58 Nachmittag
-
Hallo an EASY!
Nun haben wir bei der EASY - Soft 4.X alle Möglichkeiten einen Spulenkontakt zu aktivieren. ;D
Spule,
neg. Spule,
Setzen,
Rücksetzen,
Stromstoß,
pos. Flanke,
neg. Flanke
Nun scheinen die beiden letzten Funktionen wohl nicht für Timer zu gelten? :o
Wäre aber eine schöne Sache! ;)
Damit hätte man gleichzeitig, für einen Timer die Funktion " speichernd Einschalten " erreicht!
Oder mach ich etwas falsch? ???
mfG. Uwe Schröder :D :D :D
-
Hallo Herr Schröder,
die Funktionen »neg. Flanke« und »pos. Flanke« funktionieren bei mir tadellos ;). Was meinen Sie mit »speichernd Einschalten«?
Viele Grüße
Jens Regulski
-
Hallo!
Die Flanke wird ja in der Simulation angezeigt.
Aber der Timer läuft nicht los?
Anbei mal ein Beispiel
Speichernd Einschaltung:
Auf "EN" kommt ein Impulssignal.
Der Timer erkennt den Impuls und
die Zeit läuft ab.
mfG. Uwe Schröder :D :D :D
-
Nachtrag: neg. / pos. Flankenansteuerung macht nicht immer Sinn. Da der Timer-Baustein ein EN (enable)-Eingang hat, wird der Baustein nur einen Zyklus lang angesteuert.
EASY-SOFT und die Eingabe am Gerät verhinderen diese Eingabe nicht. Zu überlegen wäre, ob die Software solche Kombinationen in Zukunft verhindern soll.
Grüße
Jens
-
Hallo!
Dann hab ich doch nichts falsch gemacht.
Besser wäre, wenn man durch eine positive oder negative Flanke den Timer nicht nur Restet,sondern auch den Start ausführen könnte.
Dann kann man die Softwareanwahl bleiben und man hätte wieder eine schöne Funktion zusätzlich in der EASY - Soft!
Danke für die schnelle Antwort1
mfG. Uwe Schröder