easy-forum
Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: dwaelti am Februar 07, 2008, 07:46:16 Vormittag
-
Hallo Easy Spazialisten
Ich als langjähriger "Sehr einfach Easy Programm ersteller" wage mich an ein neues Projekt.
Füllstandserfassung mit Niveauschwimmer welcher am Ausgang eine Spannung von 0-10V als Voll bzw. Leer zur Verfügung stellt.
Diese Spannung wird einerseits als Anzeige des Füllstandes in einem Analogen Anzeigegerät verwendet. Ich möchte diese Spannung zusätzlich im Easy nutzen. 0V = Tank Leer, Pumpe aus, 2V = Tank fast leer, unwichtige Verbraucher aus usw.
Ist dies über die Analogeingänge I7 bzw I8 möglich?
Ach ja, In der Anlage ist eine Easy 512 verbaut, welche ich damit "aufmotzen" will.
Besten Dank in voraus für infos.
David
-
Hallo dwaelti
Wo soll der Wasserstand angezeigt werden ? im Display oder durch Ausgänge(meldeleuchten)
gruß veltins54
-
Hallo veltins54
Die Füllstands Anzeige im Display des Easy ist eigendlich nicht vorgesehen, diese Anzeige ist bereits vorhanden. ich werde lediglich die bereits erfasste Spannuing abgreifen. Bei näherer Betrachtung könnte ich dies jedoch zusätzlich über die Textausgabe einfügen.
Die Hauptidee ist eigendlich das ich die 0-10V in fünf verschiedene Schaltpunke einteile. Dh. bei 0V ==>Aktion 1; bei 2V ==>Aktion 2; bei 4V ==>Aktion 3 usw.
Gruss David
-
Hallo dwaelti
Soll immer nur ein Schaltpunkt Aktiv sein, oder konnen es mehrer sein.
Beispiel: Wasserstand ist bei punkt 3 geschalten sind 1,2.3 oder nur 3.
Gruß veltins54
-
Hallo Veltins54
Alle Schaltpunkte sind geschalten sobald sie "unter Wasser" sind. Steigt der Wasserstand, kommt einer dazu, fällt er, ist einer weniger.
gruss David
-
Hallo David
Hier ein Beispiel.
Sonde: IA7 (Analogschieber 1)
Die Ausgänge Q1 bis Q5 schalten in 5 Stufen
Gruss
Hermann
-
Hallo Hermann
Hm, ist ja ganz einfach. Gewusst wie. besten Dank für die Hilfe.
Hab da trotzdem noch ne kleine Frage. Der Wert von Vergleichswert 2 "Konstante" wie ist der auf die Spannung zu übertragen? Gibts da ein Umrechnungsfaktor?
Gruss David
-
Hallo David,
die 0-10V werden über A/D-Wandler in einen Wert von 0-1023 gewandelt. Also 1023:10*x,xV ergibt deine Konstante.
Gruss
Jürgen
-
Hallo David
Du kannst das eindrücklich tsten, wenn Du in der Simulation unter "Anzeigen" die Analogeingänge anwählst. Da siehst Du die Spannung im Verhältnis zum digitalen Wert.
Im Bild: 7,7Volt = 788
Gruss
Hermann
-
Hallo zusammen
Besten Dank für die ausführliche "Entwicklungshilfe"
Ich denke es gibt sicher irgendwo eine genaue Erklärung der Parameter der Analogeingänge. Weis jemand wo?
Danke schön
David
-
Hallo David,
mir hat das Lesen und Durcharbeiten des entsprechenden Kapitels im 5xx/7xxer-Handbuch geholfen. Und danach halt etwas Probieren in der V6.21 Software.
Nach 2-3 Fehlversuchen kam dann bei mir der "Aha"-Effekt.
Versuch's doch auch mal, und wenn dann noch konkrete Fragen sind, nur her damit ;-)
mfG
Andreas
-
Hallo
Schau mal hier nach, vielleicht hilft Dir das weiter
Hier klicken (http://trainingscenter.moeller.net/functions/easySoft/easy-500/analog-comparator.html)
Gruss Hermann