hallo,
hätte da mal eine frage.
bin neueinsteiger und soll eine steuerung erstellen wo anhand der badebesucher prokopf 30 liter wassser nachgespeist werden soll.
würde als zählorgan das drehkreuz des ausganges benutzen wo jeder besucher durchgehen muß beim verlassen des bades.
anhand der besucher müßte dann   der befehl an die wasseruhr gegebenwerden wieviel frischwasser nachgespeist werden muß .
nach badeschluß oder bei großem andrang auch frei einstellbar ist.
wenn  das drehkreuz eine kontakt gibt

bitte um vorschläge mit schaltplan . danke mal schon im voraus

maexi
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: Micky am Februar 15, 2008, 20:21:20 Nachmittag
Hallo maexi,

wie ist das mit dem Drehkreuz? Wie genau wird hier gezählt? Kann ein Besucher das Drehkreuz nicht auch öfter drehen oder kann das nicht passieren oder kann das vernachlässigt werden? Was ist das für eine Wasseruhr? Bekommst du von ihr Impulse pro Liter oder wie misst du wie viel Wasser zugeflossen ist?

Noch etwas - du hast deine Frage ins falsche Board gestellt. Easysoft-Pro (Basic) wäre das richtige.

Gruß
Micky
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: veltins54 am Februar 16, 2008, 08:11:56 Vormittag
 Hallo maexi,

wenn du das Drehkreuz verwenden möchtest brauchst du doch ein Signal Besuchereingang und ein Signal vom Besucherausgang Bes.ein - Bes.aus = Anzahl der Gäste.

Gruß veltins54
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: KressSwiss am Februar 16, 2008, 09:08:01 Vormittag

Das Programm ist relativ einfach.
- Austritte zählen
- Anzahl Austritte mit 30 multiplizieren
- Nach Badschluss (Uhrzeit oder manuell) Frischwasserzufuhr auslösen
- Einfluss in Litter (Impuls zählen) und mit Besucherresultat vergleichen
- Wenn Soll- / Ist- Vergleich erreicht, wasserzufuhr stoppen und Zähler rücksetzen

Auf Wunsch schreibe ich Dir gerne ein Demoprogramm. Es sei denn, jemand kommt mit zuvor, was ich in diesem lebendigen Forum nicht ausschliesse.

@Veltins
Ein- und Austritte zählen ist nicht notwendig, da wer Eintritt auch mit bestimmtheit wieder austreten wird.  ;D

@Micky
Ich denke so genau muss das nicht sein. Etwas mehr oder weniger Frischwasser hat keinen grossen Eifluss auf diese Wassermengen.  :D

Grüssli
Hermann
 
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: maexi am Februar 16, 2008, 10:05:42 Vormittag
hallo,
um ein bischen mehr wasser kommt es nicht draufan.
reicht es nicht, wenn ich nur die leute zähle die das dreh kreuz verlassen pro
kopf 30liter und über einen riedkontakt der dann einen literimpuls  pro liter weiter gibt und anhand der gezählten impulse dann soviel liter nachspeist wie besucher da waren oder es auch gleich bei verlasssen hinzuspeist

danke nochmals  maexi
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: KressSwiss am Februar 16, 2008, 11:11:07 Vormittag
Hallo
Hier ein Demoprogramm:
I1: Reedkontakt Austritte
I2: Start Frischwasserzufuhr
I3 Impulse Wasserzähler
Q1: Frischwasserventil
D01: Display Anzeige Soll / Ist

Im Arithmetik-Baustein habe ich den Multiplikator NU 0 eingegeben. (Also 1 Liter pro Person). Dies, damit einfacher getestet werden kann. Dieser Wert muss nach dem Test durch NU 30 (30 Liter pro Person) ersetzt werden.

Was  noch fehlt ist ein Eingang "Anlage EIN/AUS" und eventuell ein Taster um die Zähler manuell rückzusetzen.

-Wenn I2 (Frischwasser Start) einen Impuls bekommt, wird die aufgerechnete Wasserdosis eingespiesen
-Wenn I2 als Dauerkontakt eingeschaltet bleibt, wird sofort nach dem Austritt einer Person nachgespiesen

Noch Fragen? Nicht zögern!
Gruss Hermann

Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: maexi am Februar 17, 2008, 10:34:48 Vormittag
hallo,
kann leider den schaltplan nicht öffnen.
es kommt die meldung dass ein fehler beim laden aufgerteten sei
könnt ihr das nochmal senden vielen dank mal im vor feld.
aller anfang ist schwer danke für eure geduld
gruß mäxi
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: veltins54 am Februar 17, 2008, 10:59:43 Vormittag
Hallo maexi,

der Schaltplan läst sich offnen der Fehler muss bei dir liegen.


Gruß veltins54
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: KressSwiss am Februar 17, 2008, 11:29:13 Vormittag
Hallo mäxi
Hier wenigstens ein ScreenShot vom Programm. Es sind ja nur 9 Zeilen. Wenn Du Probleme hast die Funktionsbaustein-Werte zu parametrieren kannst Du Dich melden.
Gerät: EASY819-DC-RC
Gruss
Hermann
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: Werner am Februar 18, 2008, 10:45:52 Vormittag
Thema nach easySoft verschoben.


Das Programm von Hermann kann ich ich auch öffnen. Welche EasySoft Version hast Du?
Aktuell ist 6.22

Gruß
Werner


Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: maexi am Februar 23, 2008, 14:24:14 Nachmittag
hallo ,danke für eure  infos.
habe die version6.21

frage warum muß man zugang und ausgang der personen  mit der wasserzufuhr vergleichen ?
reicht da nicht nur die personen wo das bad verlassen?

bitte noch den hand schalter und frischwasserimpuls dazufügen.

danke nochmals für eure antworten
maexi
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: KressSwiss am Februar 24, 2008, 09:55:34 Vormittag
Zitat
....reicht da nicht nur die personen wo das bad verlassen?

Richtig
Es genügt, die Austritte zu zählen. Es braucht aber eine Zähler, der die Impulse vom der Wassermessung zählt, um die Frischwasserzufuhr stoppt. Inmeinem Demoprogramm:
C01: Zählt die Austritte (I01)
C01: Zählt die Wassermessungsimpulse (I03)
CP01: Vergleicht die Werte und stoppt die Frischwasserzufuhr wenn beide Werte gleich sind.
Gruss
Hermann
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: maexi am Februar 25, 2008, 19:21:09 Nachmittag
hallo die herren,
danke für eure geduld.
frage  was ist der unterschied zwischen easy-soft v6.21 basic
und easy-softv6.21pro
kann es sein, dass ich daher euren schaltplan nicht öffnen  kann? habe basic, was ist denn da der unterschied?
 ::)
was ist zu tun was würdert ih rmir empfählen .
ist doch alles etwas viel im altag so auf einmal.
danke im vorraus für eure antwort

freundlich grüße maexi
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: Micky am Februar 25, 2008, 21:40:55 Nachmittag
Hallo maexi,

die Easy-Soft Basic unterstützt nur die Easy400 bis Easy700.
Nur die Easy-Soft Pro unterstützt alle Easy´s. Easy400 bis Easy800 und MFD-Titan.
Das Programm von Hermann ist für eine Easy819-DC-RC.

Gruß
Micky
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: KressSwiss am Februar 26, 2008, 13:49:35 Nachmittag
Hi Maexi
Ich habe die Easy 800 gewählt, da Atithmetik möglich ist. Hier ein Programm auf einer Easy500. Es werden die Austritte gezählt. Das heisst, die Wassermessung muss pro Person (30 Litter) einen Impuls auf den Eengang I3 geben. 
Binn gspannt, ob Du das Programm öffnen kannst.
Hermann
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: maexi am Februar 29, 2008, 19:33:17 Nachmittag
hallo,
ja vielen dank,
kann den plan öffen.
wie kommt es das ich die anderen nicht öffnen konnte.
wie komm ich an di eneuste version dran?

kann jemand sagen w oich übungs beispiele finde

vielen dank
maexi
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: KressSwiss am März 01, 2008, 11:36:25 Vormittag
Zitat
kann jemand sagen w oich übungs beispiele finde

Hallo und guten Tag
Übungsbeispiele und autodidaktisches Lernen kann man im Moeller-Trainingscenter.

Klick mal hier (http://trainingscenter.moeller.net/index.html)
============================================================
Und hier der direkte Link zu den Lektionen (http://trainingscenter.moeller.net/basics/easySoft/easy-soft.html)

Viel Spass beim Lernen und frag wenn Du nicht weiterkommst.
Hermann

Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: maexi am März 27, 2008, 18:31:52 Nachmittag
hallo,
danke für eure antworten.
bitte habt noch was geduld mit mir.
könnt ihr mir das programm vollens verfollständigen.
mit anlage ein-aus zähler manuell zurücksetzen 
wahlweise mit  oder ohne uhr.
bin etwas verunsichert, es ist mein erstes projekt und es soll j a nichts  schief  gehen.
habe mir inzwischen eine neue easy pro  6.21 bestellt und  den adobe reader auf den neusten stand gebracht.
danke für eure offenheit man lernt nie aus in der technik egal wie alt man ist.

mit freundlichen grüßen maexi
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: KressSwiss am März 28, 2008, 16:12:11 Nachmittag
Hallo Maexi
Das Programm "Schwimmbad.zip" vom 26 Februar müsste funktionieren. (Easy512-DC-RC)

I1 zählt die Austritte
I2 startet die Wasserzufuhr 
I3 Zählt die Impulse der Wassermessung  

Kannst Du das Programm öffnen?
Gruss
Hermann
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: maexi am April 03, 2008, 20:17:25 Nachmittag
hallo,
kann den plan öffnen.
gruß maexi
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: KressSwiss am April 03, 2008, 20:43:26 Nachmittag
Schön  :D
Noch Fragen zur Simulation oder zur Funktion?
Titel: Re: frischwassernachspeisung pro tag an hand der badebesucher
Beitrag von: maexi am April 09, 2008, 18:30:33 Nachmittag
ja ,habe ich .
wie kann ich die steuerung symulieren?
danke.
gruß maexi