easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: Carisma 35 am März 16, 2008, 22:48:41 Nachmittag
-
Hallo zusammen,
bin neu und ein anfänger
habe eine Easy 719AC-RC, 719AC-RCX und eine 619 AC-RC
und zwei Fragen (Probleme)
1. Kann ich der Versorgung eine andere Phase geben wie den Ausgängen
Habe als Steuerspannung aller Easy`s eine Phase und die Ausgänge der
Rollo´s ( 719 AC-RC und AC-RCX) und die für das Licht ( 619AC-RC) auf
eine ander Phase angeschlossen.
Darf ich das ??
2. Habe etwas längere Leitungen und bekomme immer wenn ich einen
Eingang betätige vermutlich durch ind. Spg. einen zweiten Eingang mit
habe schon Eingang 7 und 8 verwendet da geht es,
aber was kann ich unternehmen das es bei den anderen auch klappt.
Immer wenn ich ein Licht einschalte geht das andere
( was von der selben Steuerleitung versorgt wird) aus.
Bitte um Hilfe
Bin am Verzweifeln
-
Hallo Carisma 35,
zu deiner sersten Frage, ja geht. Was du nicht tuen solltest sind verschiedene Phasen an die Eingänge bringen. Da es sich bei den verwendeten Modulen um Relaisausgänge handelt sind diese von der Eingangsseite getrennt und somit kannst du verschiedene Phasen verwenden.
zu deiner zweiten Frage gibt es schon min. einen Beitrag, sieh mal hier (http://easy-forum.net/index.php?topic=1702.0/) nach.
Gruss
Jürgen