Deutsch - Hardware => easyRelais => Thema gestartet von: uvtechnik am März 31, 2008, 10:49:58 Vormittag

Titel: Anzeige Easy 820 "friert" ein
Beitrag von: uvtechnik am März 31, 2008, 10:49:58 Vormittag
Hallo zusammen,
ich habe da ein kleines Problem mit einer Easy 820-DC-RC.
Ich lasse mir dort auf dem Display eine Temperatur anzeigen, die ich über eine Wertskalierung LS
angepasst habe. Am Display habe ich den Baustein Ausgang gewählt. Wenn ich nun das Programm übertrage und starte, wird auch der richtige Wert angezeigt. Ändert sich dieser Wert nun, bleibt die Anzeige aber bein ersten Wert stehen. Beobachte ich die Bausteine online (D01) ist alles in Ordnung.
Hat jemand eine Idee?
Schöne Grüße,
Jörg
Titel: Re: Anzeige Easy 820 "friert" ein
Beitrag von: Mr. Spok am März 31, 2008, 10:56:22 Vormittag
Hallo Jörg,

kannst Du eventuell das Programm einstellen, damit man sich mal einen Überblich verschaffen kann?

MfG Jan
Titel: Re: Anzeige Easy 820 "friert" ein
Beitrag von: uvtechnik am März 31, 2008, 11:35:21 Vormittag
Na das ging ja schnell!!!!
Habe das Test Programm angehängt.
Schöne Grüße + ein langes Leben,
Jörg
Titel: Re: Anzeige Easy 820 "friert" ein
Beitrag von: Mr. Spok am März 31, 2008, 11:50:01 Vormittag
Hallo Jörg,

stell mal die Werte nicht auf 1024 in den LS Bausteinen sondern nur auf 1023 (IA => 0-10V = 0-1023, QA => 0-10V = 0-1023), vielleicht liegts daran. Überprüfe mal ob die Firmwareversion der 800er auch mit der im Projekt übereinstimmt. Sonst konnte ich eigentlich nichts Außergewöhnliches feststellen.

mfG Jan

P.S. habe schon einige UV-Lampen zur Farbtrocknung mit euren Komponenten aufgebaut. Hat alles prima geklappt.
Titel: Re: Anzeige Easy 820 "friert" ein
Beitrag von: hmai am März 31, 2008, 13:01:27 Nachmittag
Hallo Jörg,

kann es sein, dass die Anzeige nur dann einfriert, wenn Du über die
Editierfunktion gerade eine Sollwertänderung durchführst ?

So ist es bei mir, nach verlassen der Sollwertwingabe, reagiert die
Anzeige wieder auf Analogwertänderungen.

Gruß hmai
Titel: Re: Anzeige Easy 820 "friert" ein
Beitrag von: uvtechnik am März 31, 2008, 13:59:48 Nachmittag
Hallo Jan,

vielen Dank für die schnelle Hilfe, leider funzt es immer noch nicht. Die Anzeige hat jetzt ca. 5 min. funktioniert, danach hing Sie wieder bei 23°C fest. Was merkwürdig ist, dass ich in der Online Beobachtung den richtigen Wert sehe.
Hat noch jemand eine Idee???

Grüße!
Titel: Re: Anzeige Easy 820 "friert" ein
Beitrag von: uvtechnik am März 31, 2008, 14:02:41 Nachmittag
Hallo hmai,

jaaaaaaa, dass war´s!!!!!!!!

Vielen Dank.

Jörg

@Jan: Welche UV Komponenten setzt Ihr denn ein?
Titel: Re: Anzeige Easy 820 "friert" ein
Beitrag von: Mr. Spok am März 31, 2008, 14:16:38 Nachmittag
Hallo Jörg,

ich habe mal für einen Kunden einen Schaltschrank für 4 UV-Strahler (160W/cm/ L=150mm) mit herkömmlichen Vorschaltgeräten und Zündgeräten (2 Stück pro Stahler 40%/60% Leistungsaufteilung) projektiert, den Schaltschrank gefertigt, die SPS programmiert und die Anlage inbetriebgenommen. Ich wollte am Anfang mit 4 Stk. EVG´s arbeiten (zur stufenlosen Leistungsregelung), daß war dem Kunden dann aber zu teuer. Jetzt paßt er je nach Lampenleistung die Foliengeschwindigkeit an. Die Zündgeräte und die Vorschaltgeräte haben wir damals bei euch bestellt ( man ist der Schrank schwer geworden ;) ;) ;) ).

mfG Jan
Titel: Re: Anzeige Easy 820 "friert" ein
Beitrag von: uvtechnik am März 31, 2008, 14:31:07 Nachmittag
Hallo Jan,

klein ist die Welt.

Falls mal irgendwelche Fragen bezüglich UV Technik bestehen, einfach melden. Ich probiere dann gerne weiter zu helfen (ich habe schon ein einige Steuerungen mit EVG und Moeller Easy realisiert). Momentan bin ich dran, eine Abluftsteuerung mit Drosselklappe und Belimo Antrieb über einen BTR Addierer mit digitalen Ausgänge zu steuern.

Schöne Grüße,

Jörg
Titel: Re: Anzeige Easy 820 "friert" ein
Beitrag von: KurtH am März 31, 2008, 16:14:53 Nachmittag
Hallo Jörg
Du hast bei Deinem Programm Problehme wenn der Istwet unter 0°C geht, dann wird dieser Wert als Dezimal z.B.65312dargestellt. Ich habe an dem Reglerbaustein nicht das MWort 50 als Istwert sondern IA1 verwendet , dieser Wert geht dann von 0...1023, in Deinem Fall war der Wertebereich von 0...259 / 65533...65486 ( bei negativen Werten ist das Bit 16 = 1). zum Testen habe ich einen weiteren Skalierbaustein für den Sollwert eingefügt.
Änderung-> DC01   I1= IA2
                           I2= IA1
                 D01: Sollwert -> LS03 QV
IA1 = Istwert;
IA2 = Sollwert; 

viel Spass beim Testen
Gruss Kurt
Titel: Re: Anzeige Easy 820 "friert" ein
Beitrag von: uvtechnik am April 02, 2008, 08:57:50 Vormittag
Hallo Kurt,

vielen Dank, habe ich geändert.

Grüße,

Jörg