hallo zusammen,super forum hier.
ich bin absoluter neuling in sachen easy.und will mich bevor ich etwas kaufe ein paar sachen wissen.
kann man die 700er mit 800ern bzw den ausgegliederten anzeigen mfd vernetzen?
möchte nähmlich eine steuereinheit im keller unterbringen und eine im 2.og.
desweiteren mochte ich im eg und im 2.og displays haben.möchte natürlich von beiden displays auf die gesammte steuerung zugreifen können.
danke schon mal für antworten.
Titel: Re: vernetzung 700er serie und mfd bzw 800er
Beitrag von: Juergen am April 15, 2008, 19:01:22 Nachmittag
Hallo alex.bn,

eine  700er Easy kann nicht im Netzwerk laufen.

Easy 800er und MDF Typ NT Können im Netz laufen.
Externe Displays können nur Textmeldungen, jedoch keine Masken, Menüs...
Titel: Re: vernetzung 700er serie und mfd bzw 800er
Beitrag von: alex.bn am April 15, 2008, 19:08:44 Nachmittag
na das nen ich mal schnell.
das heist ich kann mit der 700er serie nichts anfangen für mein vorhaben?
gibt es eine möglichkeit mit externen displays die relays zusteuern für das titan bekommt man doch auch erweiterungen?fragen über fragen.
Titel: Re: vernetzung 700er serie und mfd bzw 800er
Beitrag von: Juergen am April 15, 2008, 19:59:09 Nachmittag
Hallo alex.bn,

ja, die 700er ist hier nicht zu gebrauchen.

Externe Displays können nur sehr eingeschränkt verwendet werden.
Ich bin nicht ganz sicher, es könnte möglich sein das die 4 P-Tasten verwendet werden können.

Mehr möglichkeiten hat ein MFD Typ NT mit Display das im Netz auch vor Ort als Bedienung eingebaut werden kann. Steuerung über Masken. In jeder Maske andere Funktionen für die Tasten möglich ...

Dann können  mehrere Ausgänge gesteuert werden ...

Ein MFD hat die möglichkeit für 1 Erweiterung.
Gruß Jürgen
Titel: Re: vernetzung 700er serie und mfd bzw 800er
Beitrag von: alex.bn am April 15, 2008, 20:46:06 Nachmittag
wenn ich das mfd nt nehme kann ich dann auch die 700er ansteuern? oder sind die 700er generell nicht zum vernetzen geeignet? wie sieht das mit dem profibus oder ähnlichem aus geht das?
Titel: Re: vernetzung 700er serie und mfd bzw 800er
Beitrag von: Juergen am April 15, 2008, 21:09:57 Nachmittag
Hallo,
700er hat kein Netzwerkanschluß
über DP könnte was gehen.
Ich halte die 800er für besser.
Die kann auch viel mehr
Hast du die Handbücher?
Titel: Re: vernetzung 700er serie und mfd bzw 800er
Beitrag von: alex.bn am April 15, 2008, 21:33:00 Nachmittag
nein hab noch nichts.bin gerade erst am anfang meiner planungen.werd mal schauen wie weit ich mit den downloads komme.danke erstmal für die hilfe.wrd wohl ne 800er werden.

alex
Titel: Re: vernetzung 700er serie und mfd bzw 800er
Beitrag von: Juergen am April 15, 2008, 21:41:33 Nachmittag
Hier noch ein Link für die Handbücher...

Easy
http://www.moeller.net/de/industry/switchgear/switch_control/easy/download.jsp

MFD
http://www.moeller.net/de/industry/switchgear/switch_control/easy_hmi_mfd-titan/download.jsp