easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: mani am April 17, 2008, 21:04:44 Nachmittag
-
Hallo Zusammen
Kann mir jemand sagen was falsch ist? Die aufgabelautet das q1 nach 3min einschalten soll!
gruss mani
-
Hollo mani,
bist du der Meinung das was falsch ist oder jemand anderer. Wenn jemand anderer solltest du vielleicht mal den ganzen Aufgabentext angeben. Handelt sich vielleicht nur um eine Kleinigkeit, z.B. nach Betätigung des Tasters soll nach 3 Min. der Ausgang Q1 schalten.
Weil sonst ist kein Fehler feststellbar.
Gruss
Jürgen
-
Hallo mani,
was möchtest du machen,in deiner ersten Anfrage steht unter Betreff das du eine Ansprechverzögerung von Q1 möchtest,im Text steht aber du möchtest eine Rückfallverzögerung
von Q1.Du solltest das was du machen möchtest genauer beschreiben damit dir auch geholfen werden kann. Was soll I1 sein ein Schalter oder ein Taster?,wenn ein Schalter dann ist dein
Versuch richtig,soll es ein Taster sein muss es anders gemacht werden,dann steht noch die Frage
soll man mit dem Taster auch wieder ausschalten können?.
Gruß veltins54
-
okey sorry zusammen ich habs zuwenig genau geschrieben! Nach dem Betätigen des schalters I1 soll der Ausgang Q1 nach 3 min einschalten! Hoffe es sei jezt besser erklärt?!
gruss mani
-
Hallo mani,
hier mal eine Version mit ein und ausschalten.
Gruß veltins54
-
Hi mani
Habe die schaltung 22.zip soeben getestet. Funktioniert einwandfrei. Siehe Screenshot. Wie hast Du getestet? Hast Du die Simulation auch gestartet? Hast Du auch 3 Minuten gewartet? Drei Minuten sind lang, wenn man darauf wartet.
-
okey ich hab den fehler gesehen, i war zu ungeduldig! :)
gruss