Moin,
habe folgendes Problem
Ein Förderband soll über einen Taster eingeschaltet werden und nach 30 sek. wieder alleine ausgeschaltet werden.Das ja so noch kein Probelm,mit einem Zeitrelais und gut.
Läuft das Band z.b. schon 15 sek. und der Taster wird betätigt soll das Relais wieder bei null anfangen
und 30 sek. laufen.
So, wie stelle ich das ein? Wenn es läuft kann ich so lange auf den Taster drücken wie ich will, die Zeit läuft
runter und das wars.
???
-
Hallo Master,
bei der easy800 / MFD-Titan gibt es ein Rückfallverzögertes Zeitrelais mit Retriggerung. Damit hast du genau die Funktion, die du brauchst. Bei den kleineren easy gibt es dies leider nicht :'(
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Hallo Master,
im Anhang kleines Beispiel.
Gruss
Jürgen
-
Hallo Host,
welche Angabe?
Gruss
Jürgen
-
@All
Stimmt bei easy400-easy700 sind alle rückfallverzögerten Timer mit Retriggerung. Die easy800 / MFD-Titan unterscheiden hier. Dort gibt es zwei Typen.
Daher ist es mit allen easys mit nur 2 Zeilen realierbar :D :D :D
Gruß Paul
-
Hallo Horst,
hör auf zu überlegen. Man kann auch durch das Knie in die Brust oder war das andersrum. ;D
War totaler Schwachsinn.
Gruss
Jürgen
-
:D
also es läuft auf einer EASy 719 ,
@Juergen: danke aber mit Flanke muss nun wirklich nicht sein.
@heho: danke danke so einfach kann es gehn ;D
-
Hallo Master,
sorry, aber manchmal denk man eben zu weit. Aber im Lösungsansatz wars doch garnicht so schlecht ::)
Gruss
Jürgen ;)
Hatte den Spruch von Horst zu ernst genommen, warum einfach wenns auch ....