easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: lidel am Mai 30, 2008, 11:49:07 Vormittag

Titel: Schaltuher mit Taster
Beitrag von: lidel am Mai 30, 2008, 11:49:07 Vormittag
Hallo zusammen

Ich muss eine Anlage mit folgender Applikation erstellen:
Eine Pumpe soll über eine Wochenzeitschaltuhr laufen.
Mit einem Taster kann man die Schaltuhr übersteuern.
Beispiel 1:
Schaltuhr ein um 7:00-17:00 drückt man den Taster um 14:00 Schaltet die Pumpe aus und bleibt aus bis am nächsten Tag um 7:00, oder wenn der Taster wieder gedrückt wird Schaltet die Pumpe wieder ein und Schaltet beim nächsten aus Befehl Schaltuhr oder Taster wieder aus.
Beispiel 2:
Wird der Taster um 20:00 gedrückt Schaltet die Pumpe ein und bleibt ein bis am nächsten Tag um 17:00. Wenn der Taster um 22:00 gedrückt wird schaltet die Pumpe ebenfalls aus.

Es wir nur ein Taster für die übersteuerung verwendet.
Ich verwende ein easy 719-DC-RC

Kann mir jemand weiter helfen?

Gruss
lidel
Titel: Re: Schaltuher mit Taster
Beitrag von: Mr. Spok am Mai 30, 2008, 13:56:30 Nachmittag
Hallo lidel,

vielleicht funktioniert es so.

mfG Jan
Titel: Re: Schaltuher mit Taster
Beitrag von: lidel am Juni 02, 2008, 12:00:56 Nachmittag
Hallo Host und Jan

Danke für eure bemühungen.

Die Lösung von Jan funkrioniert nicht wenn die Schaltuhr auf aus ist, kann man mit dem Taster den Ausgang nicht Schalten.
Die Lösung von Horst funktioniert einwandfrei.

Gruss
lidel
Titel: Re: Schaltuher mit Taster
Beitrag von: Mr. Spok am Juni 02, 2008, 12:47:14 Nachmittag
Hallo lidel,

Du hast recht, kann so nicht gehen. Die Zuweisung in Zeile 2 Spalte 9 für M02 sollte auch eine positive Flanke sein. Dann könnte es funktionieren.


mfG Jan