easy-forum

Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: CiBi am Juni 02, 2008, 15:28:05 Nachmittag

Titel: Temperaturdifferenz
Beitrag von: CiBi am Juni 02, 2008, 15:28:05 Nachmittag
Hallo zusammen,
ich bin ein anfänger und möchte eigentlich nur eine kleinigkeit mit meiner Easy 820-Dc-RC programmieren. Ich denke für ein Profi dürfte es eine kleinigkeit sein.

Wenn die differenz zwichen 2 Temperaturfühlern höher als z.b. 2V ist soll Q1 geschaltet werden.

Denke für eure Hilfe
Titel: Re: Temperaturdifferenz
Beitrag von: KressSwiss am Juni 02, 2008, 16:57:06 Nachmittag
Hi CiBi
Nimm eine Analogwertvergleicher ung gib folgende Werte ein:

I1: IA1
I2: IA2
Betriebsart: I1<I2
Bei HY (Hysterese) kannst Du die Schaltdifferenz setzen damit der Ausschaltpunkt tiefer als der Einschaltpunkt liegt. Damit wird ein Pendeln verhindert.

Zum Testen die Analogwertschieber IA1 und IA2 bewegen. Ein Beispiel ist als ScerrnShot an Anhang. Entspricht das Deinen Vorstellungen?
Gruss
Hermann

Titel: Re: Temperaturdifferenz
Beitrag von: CiBi am Juni 02, 2008, 19:48:27 Nachmittag
Hallo KressSwiss,

danke schonmal für die schnelle Antwort. Also es ist leier noch nicht so ganz wie ich es brauche.
Also Q1 muss jedesmal schalten, wenn zwichen Fühler 1 und Fühler 2 mehr als 2V unterschied ist.
paar Beispiele: Fühler 1 3V, Fühler 2 6V = Q1 schalten (differenz über 2V)
                        Fühler 1 7V, Fühler 2 1V = Q1 Schalten (differenz über 2V)
                        Fühler 1 3V, Fühler 2 2V = Q1 NICHT Schalten (differenz unter 2V)
                        Fühler 1 1V, Fühler 2 1,5V = Q1 NICHT Schalten (Differenz unter 2V)

Sorry wenn es ein wenig umständlich erklärt ist, wie gesagt bin neuling was das angeht.
Danke schonmal im Voraus

Gruß
Cibi

Titel: Re: Temperaturdifferenz
Beitrag von: pepp am Juni 02, 2008, 21:37:59 Nachmittag
 hallo CIBI
  hab dir mal eie schaltug angehängt die deiner vorstellung entsprechen könnte
  1V =wert 10 im blockvergleichbaustein
Titel: Re: Temperaturdifferenz
Beitrag von: pepp am Juni 03, 2008, 00:14:03 Vormittag
hallo CIBI da bin ich nocheinmal
bitte meine 1. schaltung nicht verwenden hab dir nochmal einenen zip angehängt
habe einen baustein überflüssigen baustein zum löschen vergessen
also ls 1=wertskalierung AI 1
       ls 2=wertskalierung AI 2
    +das heisst im blockvergleichbaustein 0=0V  100=10V du hast praktisch 100 möglichkeiten 1.7 V =17 im Bv
Titel: Re: Temperaturdifferenz
Beitrag von: Mr. Spok am Juni 03, 2008, 06:49:09 Vormittag
Hallo CiBi,

im Anhang ein Beispiel. Q1 schaltet immer wenn die Differenz Zwischen IA1 und IA2 größer 2V beträgt. Es ist egal ob IA1 > IA2 oder IA2 > IA1 ist.

mfG JAn
Titel: Re: Temperaturdifferenz
Beitrag von: CiBi am Juni 03, 2008, 16:25:25 Nachmittag
wunderbar genau so brauche ich das...

Besten Dank