easy-forum

Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: Biko am Juni 18, 2008, 22:52:32 Nachmittag

Titel: Anzeigewert behalten bei Programmänderung
Beitrag von: Biko am Juni 18, 2008, 22:52:32 Nachmittag
Hallo Freaks

Ausgangslage: In der Textanzeige eines Easy 820 DC-RC halte ich die Anzahl Hübe eines Aufzugs, mittels Zäler fest. Mit eingeschalteter Remanenz bleiben diese Angaben auch bei Stromunterbruch erhalten. Leider aber nicht, sobald am Programm etwas geändert wird. Beim Setzen auf "Run" ist die Anzeige auf "0". Kann mir jemand sagen, wie ich diesen Datenverlust umgehen, respektive -wieder setzen kann.

Herzlichen Dank

Markus
Titel: Re: Anzeigewert behalten bei Programmänderung
Beitrag von: Juergen.J am Juni 18, 2008, 23:06:50 Nachmittag
Hallo Markus,
du kannst in der Systemeinstellung "Merkerinhalte bei Transfer" anhacken.
Um den Zähler jedoch zu erhalten sind noch folgende Schritte notwendig. Zählerausgang in ein Merkerwort schreiben (Merker müssen in Systemeinstellung als Remanent angehackt sein). Bei Neustart der Easy dieses Merkerwort als SV (Sollwertvorgabe) mit dem ersten Zyklus wieder in den Zähler laden. Somit hast du auch bei Programmänderung wieder deinen alten Wert.
Gruss
Jürgen
Titel: Re: Anzeigewert behalten bei Programmänderung
Beitrag von: KressSwiss am Juni 18, 2008, 23:10:34 Nachmittag
Jürgen war wieder einmal schneller. Nichts desto................
Hier noch ein Bild dazu  :)

Gruss und viel Erfolg
Hermann
Titel: Re: Anzeigewert behalten bei Programmänderung
Beitrag von: Biko am Juni 19, 2008, 13:03:01 Nachmittag
Danke für die Hilfe

Werde es so versuchen.

Gruss Markus