Hallo Freaks
Ausgangslage: In der Textanzeige eines Easy 820 DC-RC halte ich die Anzahl Hübe eines Aufzugs, mittels Zäler fest. Mit eingeschalteter Remanenz bleiben diese Angaben auch bei Stromunterbruch erhalten. Leider aber nicht, sobald am Programm etwas geändert wird. Beim Setzen auf "Run" ist die Anzeige auf "0". Kann mir jemand sagen, wie ich diesen Datenverlust umgehen, respektive -wieder setzen kann.
Herzlichen Dank
Markus
-
Hallo Markus,
du kannst in der Systemeinstellung "Merkerinhalte bei Transfer" anhacken.
Um den Zähler jedoch zu erhalten sind noch folgende Schritte notwendig. Zählerausgang in ein Merkerwort schreiben (Merker müssen in Systemeinstellung als Remanent angehackt sein). Bei Neustart der Easy dieses Merkerwort als SV (Sollwertvorgabe) mit dem ersten Zyklus wieder in den Zähler laden. Somit hast du auch bei Programmänderung wieder deinen alten Wert.
Gruss
Jürgen
-
Jürgen war wieder einmal schneller. Nichts desto................
Hier noch ein Bild dazu :)
Gruss und viel Erfolg
Hermann
-
Danke für die Hilfe
Werde es so versuchen.