easy-forum

Deutsch - Applikationen => Allgemein => Thema gestartet von: hubert am Juni 30, 2003, 13:00:58 Nachmittag

Titel: lichtsteuerung via Easy 412
Beitrag von: hubert am Juni 30, 2003, 13:00:58 Nachmittag
Benötige Hilfe.
Verwende eine Easy 412 zur Gartenlichtsteuerung und habe folgendes Problem.

Ich habe in meinem Garten 2 Seiten die ich getrennt verkabelt habe. Mittlerweile funktioniert das so das ich mittels Taster beide Seiten auf einmal aufdrehen kann.
Ich hätte aber gerne das ich z.B. mit 1x Taster die eine und mit 2x Taster beide Seiten aufdrehen kann. Sollte der Taster dann eine Minute nicht betätigt werden sollte mit 1x Taster wieder ausgeschaltet werden.

Ich versuchte dieses Problem mit Zähler zu lösen was auch gewissermassen funktionierte.

Wenn der Zähler 1 ist die eine Seite
bei 2 beide Seiten
bei 3 alles aus und alle Zähler zurückgesetzt.

Jedoch sieht es so aus als ob das Rücksetzen nicht wirklich funktioniert.

Es war zwar bei 3 alles aus jedoch wollte ich dann wieder aufdrehen begann die Easy verkehrt rum aufzudrehen zuerst die andere Seite dann beide Seiten und dann aus.

Bei neuerlichen Tastendruck begann sie wieder mit der richtigen Seite.

Hat hierfür irgendjemand eine Idee?
Bin für jede Hilfe wirklich sehr dankbar.
Titel: Re: lichtsteuerung via Easy 412
Beitrag von: Juergen am Juni 30, 2003, 15:02:35 Nachmittag
Hallo,

hier eine Lösung mit Merkern . Weiterschalten beim Loslassen des Tasters.

mfg Jürgen
Titel: Re: lichtsteuerung via Easy 412
Beitrag von: Juergen am Juni 30, 2003, 21:53:08 Nachmittag
Hallo.
.
Hier eine andere  Version mit Zähler

1-mal Tasten Leuchte 1 ein
2-mal Tasten vor Schalten von T1 Leuchte 1 und  2 ein
2-mal Tasten nach Schalten von T1 Leuchte aus
3mal Tasten vor Schalten von T1 Leuchten aus

Die Schaltung wurde bewusst mit 3 Zählern gemacht, um hier die Funktion zu Zeigen.
Es ist auch mit weniger Zählern möglich.

Mit freundlichen Grüßen Jürgen
Titel: Re: lichtsteuerung via Easy 412
Beitrag von: Juergen am Juni 30, 2003, 22:37:56 Nachmittag
Hallo Easy Anwender  :) :)
Die Merker Version hat den nachteil, das immer erst die 2 Lampe eingeschaltet werden muß um Auszuschalten.
Kann sicher noch mit einen Timer aufgerüstet werden.

Bei der Zäher Version kann nach der eingestellten Zeit, immer direkt ausgeschaltet werden.


Easy Soft 5 kann Programme von den kleineren Versionen lesen.

Easy Soft 4 nicht die von Version 5

Wie ist das Bei Version 4 nach 3  ?


Habe hier dann lieber ein Bild gesendet

Ich arbeite normal mit der Version 5, kann dann mit dem MFD auch Testen.

Zur not habe ich auch eine Version 4 .

Es gibt auf dem Rechner schnell ein  durcheinander. Die Versionen 4 und 5 haben beide die gleiche Dateiendung. Immer wieder Fehlermeldung und mit der Anderen Version versuchen ???.

Ich wünsche mir eine andere Dateiendung damit schnell gesehen werden kann für welches Programm eine Datei ist. Auch Suchen und Sortieren geht dann schnell.

Bitte bei Fragen Die Vorhandene Version Angeben.

mfg Jürgen ;)
Titel: Re: lichtsteuerung via Easy 412
Beitrag von: hubert am Juli 01, 2003, 11:22:04 Vormittag
Hallo,

herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Verwendete die Version mit den Merkern und hat super funktioniert.

mfg Hubert