Hallo,
Meine Frage:
Auf wieviel Meter ist eine Serielle Anbindung mit einer EASY begrenzt???
Danke im voraus für die Antworten
-
Hallo Elpro
Was verstehst Du unter serieller Anbindung ???
Das Programmierkabel vom PC zur Easy?
KressSwiss
-
Hallo,
ich möchte die EASY fest mit einen PC verbinden der ca 45m entfernt steht über das normale prog. kabel!
Ich würde das kabel einfach verlängern wenn das möglich über die strecke!
Sonst würde mit ja nur eine Ethernet schnittstelle helfen die aber nicht die kosten günstigste Lösung wäre!!!
-
Hallo,
45m über serielles Kabel RS232 kannst du vergessen. Entweder du nimmst Ethernet oder du musst die RS232 Signale auf RS422 konvertieren.
:) ;) :D
Gruß Paul
-
Hallo,
Vielen Dank für die Antwort, dann werde ich mir doch die Ethernet Schnittstellen besorgen müssen!
Gruß
Elektropro