easy-forum
Deutsch - Software => easySoft => Thema gestartet von: barkeepersmostwanted am August 19, 2008, 17:46:12 Nachmittag
-
Hi Leude, hab da ein kleines Problem mit meiner Steuerung... ???
Und zwar wollt ich mit einem Taster 5 verschiedene Lampen ansteueren... Ich hoffe auch, dass es funktioniert.
Folgendes:
Mit einem Zähler wollte ich die jeweligen Tasthäufigkeiten zählen
Wenn der Taster einmal betätigt wird soll der Ausgang Q1 schalten
Wenn der Taster zweimal betätigt wird soll der Ausgang Q2 schalten
Wenn der Taster dreimal betätigt wird soll der Ausgang Q3 schalten
Wenn der Taster 2 Sek. betätigt ist, soll Q4 geschalten werden und nach 4 Sek. der Ausgang Q5.
Wenn der Taster 5 Sek. gedrückt wird, soll alles abfallen.
Ich hoffe es funktioniert, denn ich habe ein Problem mit meinen Zählern, ich komm da nicht so richtig mit zu recht, und die ganzen Programm Vorschläge konnte ich mich nicht einlesen, da ich kein Update auf 6.22 ausführen kann.
Bitte anwortet mir also in Bildern :-)
lg
-
Hallo Barkeepers most wanted ???
Welche Easy möchtest Du den einsetzen?
KressSwiss
-
Easy 719-AC-RC
-
Hallo
Hier hast Du was. Da sind aber noch einige Haken. Wenn ich den Taster 2 Sekunden lange betätige, habe ich 1x geschaltet. Also muss der Ausgang 1 und der Ausgang 4 einschalten plus später der Ausgang 5 schalten. Richtig?
(Programm im Anhang)
-
Hallo barkeepersmostwanted,
welche Softwareversion hast du, das lesen geht auch mit der Demoversion.
Gruß veltins54
-
ja wenn der ausgang 4 geschalten wird, blockiert der den Ausgang 1, geht das?
wenn ich den ausgang 1 mit einer stromstoßschaltung ansteuer, schaltet er erst durch, wenn ich den taster los lasse richtig?
meine Version is die 6.10 und update klappt nicht, die software meint der server is offline oder so?
lg
-
Hallo barkeepersmostwanted,
wenn ich den ausgang 1 mit einer stromstoßschaltung ansteuer, schaltet er erst durch, wenn ich den taster los lasse richtig?
nein er schaltet sofort
Gruß veltins54
-
Hallo barkeepersmostwanted,
ich habe mal das Programm von KressSwiss etwas verändert,
der Zähler schaltet jetzt erst wenn der Taster losgelassen wird.
Gruß veltins54
-
Ahaaa.........
Du hast den Taster auf Ausschaltwischend umgebaut. Gut, einverstanden. Das Licht schaltet nun aber immer dann, wenn der Taster losgelassen wird. Ich denke, das ist kein Problem, sondern reine Gewöhnungssache.
Gut gemacht, ich hofe 8) barkeepersmostwanted 8) weiss das zu schätzen.
Salute
KressSwiss
-
perfekt jungs, kann ich mit der demo des per datenkabel auf die easy laden?
weil die ganzen auswerteparameter "uff" da tut der rechte finger dann scho mal weh von tippen^^
Sehr gut Leute ich wäre da nie so drauf gekommen, danke danke
-
So ist es eben!
Für die 700er brauchst Du die original "easy Soft Basic". Die kostet ja fast nichts. Ich würde aber wenn schon die "Easy Soft Pro" anschaffen. Dann bist Du für alle Versionen gerüstet. Wünsche weiterhin viel Erfolg mit Deinem Projekt.
Gruss
KressSwiss
-
Hallo heho,
ja du hast recht das habe ich nicht weiter getestet müsste noch verändert werden.
im Anhang die geänderte Version
Gruß veltins54
-
Hallo heho,
habe dein Programm mal getestet,das mit Q1-Q3 ist Super gemacht,nur mit Q4+Q5 ist nicht so
gut wer ein gestörtes verhältnis zu Zeit hat kommt damit schlecht klar.
Gruß veltins54
-
Hallo heho,
ich hatte mir gedacht bei auswahl von Q4 & Q5 ein kurzes Signal,
wenn Q4 aus ein kurzes einsignal,wenn Q4 ein dann ein kurzes aussignal
genauso bei Q5.
Gruß veltins54