Hallo Easy Freunde!!!
Wieder mal hab ich hilfe nötig.
Ich habe einen Eingang I3 der eine Störmeldekette darstellt.
Das Problem das ich habe ist daß wenn ein Auslösegerät sich automatisch resetiert auch die Störung im Easy wieder verschwindet und die Anlage wieder zu laufen beginnt. Was zur Folge hat daß eine gewisse Taktung erfölgt.
ZB:
Ein Druckschalter Niederdruckschalter löst bei 0,3 Bar aus. Im Stillstand der Anlage steigt der Druck wieder über die Fehlergrenze und gibt die Anlage wieder frei. Das resultat Ein/Aus Ein/Aus.
Ist es möglich diesen I3 im Easy Programm so zu verarbeiten daß er selbsthaltend ist und erst nach betätigen einer Resettaste am Bedientel die Anlage wieder starten kann???
Ich hoffe wieder einmal auf eure Hilfe
Gruß an alle
Kältegott
-
Hallo Kältegott,
habe hier mal ein Beispiel.
Gruß veltins54
-
Hallo Kältegott,
habe hier noch mal ein anderes Beispiel.
Gruß veltins54
-
Hallo Kältegott,
bei beiden Lösungen den Merker in den remanenten Bereich legen,damit die Störung auch bei Spannungsausfall erhalten bleibt.
Gruß veltins54
-
Hallo Kältegott
Hier die Lösung mit Selbsthaltung:
I1 ist die Resettaste und muss ein Öffner sein. Wenn I3 schaltet kommt der Merker M1 und überbrückt den Störeinang I3. Wenn die Störung behoben ist, kann sie mit dem Öffner I1 zurückgesetzt werden. Der Merker M1 steuert auch die Display-Anzeige und wechselt den Text von Betrieb auf Störung. Noch Fragen?
Gruss