easy-forum
Deutsch - Hardware => MFD-Titan® => Thema gestartet von: Heinrichard am Oktober 07, 2008, 00:15:05 Vormittag
-
Brauche Hilfe
Arbeite zum ersten Mal mit MFD. Übe z.Zt. an kleinen Schaltungen mit Visualisierung. Jetzt hänge ich an folgendem Problem: die Zeiten eines Zeitrelais sollen über MFD verändert werden können. Die Zeiten, die ich in der Schaltung vorgegeben habe, erscheinen auch im MFD. Ich kann sie auch im MFD verändern. Die Veränderung wird aber nicht auf die Schaltung übertragen obwohl ich nach Handbuch vorgehe: mit OK bestätigen und dann mit ESC verlassen. Irgend etwas muss ich wohl wieder falsch machen. Meine Schaltung habe ich angehängt – sicher kann mir jemand aus dem Forum helfen.
Grüße, Richard
-
Hallo Richard
Ich kann an Deiner Schaltung keinen Fehler feststellen, die arbeitet in der Simulation fehlerfrei.
Frage: änderst Du die laufende Zeiteinstellung ohne ein H-L-H Wechsel am Enable-Eingang vorzunehmen, dann ist Deine Beobachtung richtig, die Änderung wird erst nach einem Neustart des Timers übernommen.
Gruss Kurt
-
Hallo Kurt
Danke für Deinen Hinweis. Habe in der Bausteinansicht gesehen, dass die Änderung nach Neustart des ZR übernommen wird und auch mit den über MFD eingegebenen Daten läuft.
Ist das denn richtig, dass nach Abschalten der SIM die vor der Änderung vorhandene Einstellung des ZR wieder hergestellt wird?
Grüße, Richard
-
Hallo Richard
Dieser Effekt ist keine Eigenschaft der Simulation, auch im Gerät ist das so.
Gruss Kurt
-
Hallo Kurt
Ich vermute, dass das am Gerät nur dann der Fall ist, wenn die Spannung für das Gerät abgeschaltet wird (z.B. Stromausfall usw.). D.h., alle Werte fallen dabei auf die Werte zurück, die am Schaltplan in die Funktionsbausteine eingegeben wurden – also so eine Art Reset. Sehe ich das richtig?
Grüße, Richard
-
Hallo Heinrichard,
ja deine vermutung ist richtig,nach neustart werden die Originalwerte verwendet,ausser du
machst der Timer remanent,dann bleiben auch die eingestellten Werte erhalten.
Gruß veltins54
-
Dank an Kurt und Veltins, nun blick ich schon etwas besser durch.
Grüsse, Richard
-
Hallo Veltins
Wie ist das denn mit der Remanenz, funktioniert die auch in der SIM?
Habe ein Programm geschrieben, bei dem ich mit MFD Zahlenwerte verändere. Benutze dafür MB 33 und MB 34. Habe dann unter Systemeinstellung Remanenz MB 33 – 34 geschaltet. Wenn ich die SIM aus- und wieder einschalte sind die zahlen wieder weg. Würde die Remanenz in diesem Falle am realen Gerät funktionieren?
Grüsse, Richard
-
Hallo Heinrichard,
leider funktioniert die remanenz in der Simulation nicht bei allem was im Handbuch angegeben ist,
aber in der Steuerung dann ja.
Gruß veltins54
-
Hallo Veltins
na prima, dann kann ich das so ausführen - danke Dir für die Information.
Grüsse, Richard